Повідомлення створено: 29. 05. 2015 [14:07]
|
Alex089
Александр Иванченко
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 06.03.2015
Повідомлення: 5
|
Здравствуйте! Прошу помощи настройки сбора данных с OPC сервера.
Пытаюсь в OpenScada вывести OPC теги контроллера Siemens серии PXC. Для контроллера есть OPC сервер Симетрикс его адрес 192.168.1.41. OpenScada и OPC в одной сети пингуются...
В OpenScada создал контроллер, в End point прописал: opc.tcp://192.168.1.41. При включение Status: 10:Started. Connection error. Restoring in 50 s.
Как правильно настроить модуль OPC UA?
В демо станции указан порт через двоеточие, в моём случае тоже необходимо указывать порт?
|
Повідомлення створено: 29. 05. 2015 [15:29]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"Alex089" wrote:
Пытаюсь в OpenScada вывести OPC теги контроллера Siemens серии PXC. Для контроллера есть OPC сервер Симетрикс его адрес 192.168.1.41.
У Siemens уже есть OPC-UA сервера?
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 01. 06. 2015 [07:31]
|
Alex089
Александр Иванченко
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 06.03.2015
Повідомлення: 5
|
У сименса нет, для сименса реализовано компанией Cimetrics Inc.
Вот дока http://cimetrics.ru/opc/OPC-doc.pdf
На локальном пк запускал Explorer OPC - Сервер OPC виден теги тоже.
У них в демо режиме можно протестить с одним устройством, а также создать виртуальное устройство.
|
Повідомлення створено: 01. 06. 2015 [12:50]
|
Alex089
Александр Иванченко
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 06.03.2015
Повідомлення: 5
|
Написал в поддержку, получил ответ: OPC Server не поддерживает протокол OPC UA. Он поддерживает протоколы OPC DA и AE.
|
Повідомлення створено: 01. 06. 2015 [17:32]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"Alex089" wrote:
Написал в поддержку, получил ответ: OPC Server не поддерживает протокол OPC UA. Он поддерживает протоколы OPC DA и AE.
На что я недвусмысленно и намекал, видя, что Вы совершенно не читали про то, что собирались настраивать:
http://wiki.oscada.org/Doc/OPCUA
http://wiki.oscada.org/Function#h83-6
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 03. 06. 2015 [09:26]
|
Alex089
Александр Иванченко
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 06.03.2015
Повідомлення: 5
|
"roman" wrote:
http://wiki.oscada.org/Function#h83-6
В статье написано в планах.... OpenSCADA в роли шлюза OPC-DA -> OPC-UA.
Для этого необходимо финансирование? Сколько будет стоить реализация?
|
Повідомлення створено: 03. 06. 2015 [17:27]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"Alex089" wrote:
В статье написано в планах.... OpenSCADA в роли шлюза OPC-DA -> OPC-UA.
Для этого необходимо финансирование? Сколько будет стоить реализация?
Конкретно сказать цену тут нельзя поскольку это минимум двух-шаговая задача:
- Первый шаг это адаптация OpenSCADA к работе на ОС MS Windows, поскольку в основе OPC-DA лежит ихняя закрытая прослойка DCOM, которая ещё и работает поверх SMB.
- Второй шаг это непосредственно реализация, как минимум клиентской части OPC-DA в OpenSCADA на MS Windows, с использованием "местной" библиотеки DCOM.
Поскольку прямо (по серьёзному) это никому не интересно, а тем кому могло-бы быть нужно просто ожидают, что опять-же говорит о том, что оно им таки не нужно, то и приоритет у этой задачи минимальный, т.е. когда я уже совсем все ключевые для меня задачи сделаю, тогда и начну думать про эту: http://wiki.oscada.org/HomePageEn/Works/ToDo
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|