Повідомлення створено: 25. 06. 2009 [10:10]
|
terminator2204
Вадим Марченко
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 24.02.2009
Повідомлення: 11
|
Интересует есть ли опыт реального использования OpenSCADA вместе с контроллерами siemens S7-300. По какому интерфейсу связывались? Какое дополнительное оборудование использовали? Насколько сложно настройка всего? По какому протоколу связывались? И стоимость данного оборудования?
|
Повідомлення створено: 25. 06. 2009 [10:59]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
terminator2204 wrote:
Интересует есть ли опыт реального использования OpenSCADA вместе с контроллерами siemens S7-300. По какому интерфейсу связывались?
Модули поддержки оборудования без какого нибудь опытного подтверждения в OpenSCADA не появляются.
Работали по ProfiBus и по IndustrialEthernet(ISO_TCP).
terminator2204 wrote:
Какое дополнительное оборудование использовали? Насколько сложно настройка всего? По какому протоколу связывались? И стоимость данного оборудования?
Для ProfiBus использовался коммуникационный процессор фирмы Hilsher CIF50-PB(~800$). Для ISO_TCP ничего не нужно, нормально работает через обычную сетевую карту.
ISO_TCP настраивается с полпинка, а для CIF50-PB нужно драйвер собрать.
Есть теоретическая возможность в ProfiBus подключаться через COM и USB-адаптеры, поддерживаемые в библиотеке LibnoDave, но у меня они не пошли.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 25. 06. 2009 [15:30]
|
terminator2204
Вадим Марченко
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 24.02.2009
Повідомлення: 11
|
А для IndustrialEthernet(ISO_TCP) какой OPC сервер под Linux использовали?
|
Повідомлення створено: 25. 06. 2009 [16:22]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
terminator2204 wrote:
А для IndustrialEthernet(ISO_TCP) какой OPC сервер под Linux использовали?
А зачем для IndustrialEthernet(ISO_TCP) OPC-сервер. Это вполне себе автономный протокол обмена?
И вообще OPC-сервер для Linux это почти из области фантастики. Разве что это положение исправится с широким внедрением спецификации OPC UA.
Кстати OPC UA я сейчас и прикручиваю к OpenSCADA.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 26. 06. 2009 [14:15]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
Если Вы не заметили, то документация по модулю связи с PLC Siemens здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/Siemens
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 24. 11. 2009 [19:25]
|
Lopator
Юрий Быков
Зареєстрован(а) с: 24.11.2009
Повідомлення: 1
|
roman wrote:
Кстати OPC UA я сейчас и прикручиваю к OpenSCADA.
Роман, а не подскажете в каком состоянии сейчас работа над OPC UA? Когда нам стоит ждать поддержки OPC UA в OpenSCADA?
|
Повідомлення створено: 25. 11. 2009 [09:12]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
Lopator wrote:
Роман, а не подскажете в каком состоянии сейчас работа над OPC UA? Когда нам стоит ждать поддержки OPC UA в OpenSCADA?
Я отложил эту работу по причине отсутствия спецификации в публичном доступе. С протоколом вроде всё красиво, но традицию закрытости OPC протоколов они соблюдают и получить спецификацию можно только члену OPC фундации каковым я не являюсь и ставать им у меня возможности нет.
Есть библиотека на Linux для реализации OPC UA от некой конторы. но во первых она только x86, во вторых дема, а полноценная стоит денег, что исключает её примение в открытых проектах. Хотя возможность попробовать и добавить первичную поддержку она предоставляет. Однако делать эту малоэффективную работу без реальной нужды подключать какое либо устройство по OPC UA у меня ни времени ни желания нет.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 17. 08. 2012 [15:39]
|
Efim
Максим Єфімченко
Зареєстрован(а) с: 17.08.2012
Повідомлення: 3
|
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть ли поддержка контроллеров Simatic S7-1200 в OpenSCADA через ProfiNet?
Заранее спасибо.
|
Повідомлення створено: 17. 08. 2012 [15:50]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"Efim" wrote:
Подскажите пожалуйста есть ли поддержка контроллеров Simatic S7-1200 в OpenSCADA через ProfiNet?
Конкретно я с S7-1200 не работал однако согласно ссылкам здесь-же всё работает:
http://oscada.org/ru/forum/posts/zapros_funkcii/siemens_s200_iso_tcp/
http://oscada.org/ua/forum/posts/vnedrenie/oscada_siemens/
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIndex=1&PostID=384590&Language=en
P.S. В целом читайте документацию на предмет настройки протокола ISO_TCP для этого контроллера!
P.P.S. Из личной переписки с Александром Женжеруха:
Ура! Получилось!
При создании DB нужно ставить галочку совместимость с S7-300/400 (среда Portall 11)
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 17. 02. 2017 [12:01]
|
arcsin
Аркадий Кисель
Contributor
Зареєстрован(а) с: 17.02.2017
Повідомлення: 77
|
Добрый день! кто-нибудь имеет опыт подключения контроллеров LOGO! 0ba8 к openscada по ethernet?
вот какая-то сторонняя поддерживает http://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsystems/Comm/PLC/LOGO.htm
|