Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить такую задачу:
есть контроллер DVP-14ES (ModBus ASCII), который связан по шине RS-485 с преобразователем интерфейсов с IFD9507, который в свою очередь связан с PC по Ethernet. В Винде я общаюсь с контроллером через виртуальный COM-порт, как это сделать с помощью OpenScada?
|
Повідомлення створено: 06. 09. 2011 [14:46]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"TY_Obninsk" wrote:
есть контроллер DVP-14ES (ModBus ASCII), который связан по шине RS-485 с преобразователем интерфейсов с IFD9507, который в свою очередь связан с PC по Ethernet. В Винде я общаюсь с контроллером через виртуальный COM-порт, как это сделать с помощью OpenScada?
Так-же само.
Например: http://oscada.org/ru/forum/posts//oven_mv110_8as_moxa_nport5150_openscada
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 07. 09. 2011 [12:50]
|
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 14.01.2011
Повідомлення: 63
|
Спасибо, Роман! разобрался, все оказалось даже проще - настроил преобразователь IFD9507 и создал сокет с указанием IP преобразователя и его порта.
|