Повідомлення створено: 07. 05. 2018 [12:25]
|
Anatoly
Анатолий Темников
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 29.03.2018
Повідомлення: 4
|
Здравствуйте.
В процессе работы модуля SNMP при потере связи с источником в строке Статус появляется запись: 10:Истекло время ожидания ответа от <адрес устройства>, но в атрибутах параметра ошибку не выдает и сохраняются последние значения. При выключении/включении контроллера значение Потеря связи с источником (EVAL) появляется.
Подскажите, это ожидаемая работа модуля? И как добиться контроля обрыва связи?
|
Повідомлення створено: 07. 05. 2018 [17:13]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"Anatoly" wrote:
Подскажите, это ожидаемая работа модуля? И как добиться контроля обрыва связи?
Не делалось для него тогда отслеживания наличия связи, как минимум по причине предусматривающей его применение на стабильных сетях.
Но сегодня добавил и сборки с этим обновлением буду в конце недели.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 08. 05. 2018 [10:05]
|
Anatoly
Анатолий Темников
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 29.03.2018
Повідомлення: 4
|
Спасибо!
|