Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.
|
Повідомлення створено: 02. 07. 2015 [07:51]
|
fido_max
Maxim Kochetkov
Contributor
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
|
"sam4ik" wrote:
Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.
Контар-Конграф - Инструментальная система КОНГРАФ предназначена для разработки алгоритмов управления для приборов комплекса КОНТАР. Т.е. она определяет алгоритм работы этих ПЛК. Если они у вас уже настроены и работают - то нужно трясти тех, кто вам их устанавливал и требовать исходники. Если это новые ПЛК - то вам придется самому сначала их настроить в Контар-Конграф (нарисовать программу), а затем уже получить ваш конфигурационный файл.
|
Повідомлення створено: 02. 07. 2015 [07:57]
|
sam4ik
Андрей Шеверя
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 22.12.2011
Повідомлення: 12
|
"fido_max" wrote:
"sam4ik" wrote:
Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.
Контар-Конграф - Инструментальная система КОНГРАФ предназначена для разработки алгоритмов управления для приборов комплекса КОНТАР. Т.е. она определяет алгоритм работы этих ПЛК. Если они у вас уже настроены и работают - то нужно трясти тех, кто вам их устанавливал и требовать исходники. Если это новые ПЛК - то вам придется самому сначала их настроить в Контар-Конграф (нарисовать программу), а затем уже получить ваш конфигурационный файл.
Да объект действующий. Все прописано и настроено. Исходники не дают. Поэтому мне надо подробности куда тыкать что бы передать наладчику и он выгрузит.
|
Повідомлення створено: 02. 07. 2015 [08:19]
|
fido_max
Maxim Kochetkov
Contributor
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
|
"sam4ik" wrote:
"fido_max" wrote:
"sam4ik" wrote:
Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.
Контар-Конграф - Инструментальная система КОНГРАФ предназначена для разработки алгоритмов управления для приборов комплекса КОНТАР. Т.е. она определяет алгоритм работы этих ПЛК. Если они у вас уже настроены и работают - то нужно трясти тех, кто вам их устанавливал и требовать исходники. Если это новые ПЛК - то вам придется самому сначала их настроить в Контар-Конграф (нарисовать программу), а затем уже получить ваш конфигурационный файл.
Да объект действующий. Все прописано и настроено. Исходники не дают. Поэтому мне надо подробности куда тыкать что бы передать наладчику и он выгрузит.
http://www.mzta.ru/support-mzta/ptk-kontar-voprosy-i-otvety?search=voprosy_i_otvety&task=search&start=20
Как правило, проектированием, монтажом и пусконаладкой системы автоматизации занимается одна организация (инжиниринговая), а обслуживанием сданной системы автоматизации занимается совсем другая организация (эксплуатирующая), никак не связанная с предыдущей. В процессе работы системы автоматизации у эксплуатирующей организации может возникнуть необходимость внести изменения в алгоритм ее работы. При этом следует иметь в виду, что в каждый контроллер Контар загружен алгоритм в виде bin — файла. Этот файл может быть выгружен из контроллера и загружен в другой контроллер (такого же типа) для тиражирования алгоритма; этот файл может быть сохранен на компьютере, как резервная копия алгоритма на случай его повреждения в контроллере (что настоятельно рекомендуется сделать). Однако, внести какие-либо изменения в bin – файл невозможно. Исходный алгоритм создается в программе Конграф, после этого он компилируется и компилятором создаются исполняемые bin – файлы для загрузки в каждый контроллер. «Декомпилировать» bin – файлы для их редактирования невозможно. В этом случае, для изменения алгоритма, необходимы исходные файлы алгоритма в Конграфе. Если эти файлы не были переданы эксплуатирующей организации или заказчику проекта, то их необходимо запросить у инжиниринговой организации, которая делала систему автоматики.
|
Повідомлення створено: 02. 07. 2015 [08:41]
|
sam4ik
Андрей Шеверя
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 22.12.2011
Повідомлення: 12
|
"fido_max" wrote:
"sam4ik" wrote:
"fido_max" wrote:
"sam4ik" wrote:
Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.
Контар-Конграф - Инструментальная система КОНГРАФ предназначена для разработки алгоритмов управления для приборов комплекса КОНТАР. Т.е. она определяет алгоритм работы этих ПЛК. Если они у вас уже настроены и работают - то нужно трясти тех, кто вам их устанавливал и требовать исходники. Если это новые ПЛК - то вам придется самому сначала их настроить в Контар-Конграф (нарисовать программу), а затем уже получить ваш конфигурационный файл.
Да объект действующий. Все прописано и настроено. Исходники не дают. Поэтому мне надо подробности куда тыкать что бы передать наладчику и он выгрузит.
http://www.mzta.ru/support-mzta/ptk-kontar-voprosy-i-otvety?search=voprosy_i_otvety&task=search&start=20
Как правило, проектированием, монтажом и пусконаладкой системы автоматизации занимается одна организация (инжиниринговая), а обслуживанием сданной системы автоматизации занимается совсем другая организация (эксплуатирующая), никак не связанная с предыдущей. В процессе работы системы автоматизации у эксплуатирующей организации может возникнуть необходимость внести изменения в алгоритм ее работы. При этом следует иметь в виду, что в каждый контроллер Контар загружен алгоритм в виде bin — файла. Этот файл может быть выгружен из контроллера и загружен в другой контроллер (такого же типа) для тиражирования алгоритма; этот файл может быть сохранен на компьютере, как резервная копия алгоритма на случай его повреждения в контроллере (что настоятельно рекомендуется сделать). Однако, внести какие-либо изменения в bin – файл невозможно. Исходный алгоритм создается в программе Конграф, после этого он компилируется и компилятором создаются исполняемые bin – файлы для загрузки в каждый контроллер. «Декомпилировать» bin – файлы для их редактирования невозможно. В этом случае, для изменения алгоритма, необходимы исходные файлы алгоритма в Конграфе. Если эти файлы не были переданы эксплуатирующей организации или заказчику проекта, то их необходимо запросить у инжиниринговой организации, которая делала систему автоматики.
Я обращусь в инжиниринговую компанию. У них есть исходники..... Просто скажите куда ткнуть чтобы получить необходимый для СКАДЫ файл.
|
Повідомлення створено: 02. 07. 2015 [09:06]
|
fido_max
Maxim Kochetkov
Contributor
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
|
"sam4ik" wrote:
Я обращусь в инжиниринговую компанию. У них есть исходники..... Просто скажите куда ткнуть чтобы получить необходимый для СКАДЫ файл.
http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3930/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%92%D0%92_2015_%D0%9C%D0%A3_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
XML файл получается при компиляции проекта из исходников
|
Повідомлення створено: 02. 07. 2015 [09:16]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"sam4ik" wrote:
Я обращусь в инжиниринговую компанию. У них есть исходники..... Просто скажите куда ткнуть чтобы получить необходимый для СКАДЫ файл.
Не понимаю к чему тут эти вопросы, поскольку я, как автор данного модуля, даже не знаю ничего про Конграф, кроме того, что у него где-то должен быть файл конфигурации сети контроллеров с расширением *.xml.
Вот прямо этот файл и запрашивайте у компании-разработчика, а они найдут.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 06. 07. 2015 [15:55]
|
Alexander
Alexander K
Зареєстрован(а) с: 15.07.2014
Повідомлення: 1
|
XML файл свободно выгружается с уже прошитого контроллера с помощью стандартного ПО Консоль : Дополнительно->создать файл свойств контроллера-> текстовый файл
На выходе имеете XML с необходимой структурой
Полученное чистите от лишних данных типа раздела ADC с системными параметрами контроллера и скармливаете OpenSCADA
|
Повідомлення створено: 06. 07. 2015 [16:16]
|
sam4ik
Андрей Шеверя
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 22.12.2011
Повідомлення: 12
|
"Alexander" wrote:
XML файл свободно выгружается с уже прошитого контроллера с помощью стандартного ПО Консоль : Дополнительно->создать файл свойств контроллера-> текстовый файл
На выходе имеете XML с необходимой структурой
Полученное чистите от лишних данных типа раздела ADC с системными параметрами контроллера и скармливаете OpenSCADA
Это я пробовал и не получилось. В соответствии с документацией серийный номер ПЛК должен быть считан СКАДОЙ именно из этого файла, но в текстовом файле такой информации я не пронаблюдал. :bang:
Можете скинуть пример рабочего файла XML, который понимает СКАДА, чтобы я понимал что должно быть в файле?
|
Повідомлення створено: 06. 07. 2015 [18:02]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"sam4ik" wrote:
Можете скинуть пример рабочего файла XML, который понимает СКАДА, чтобы я понимал что должно быть в файле?
Learn, learn and learn better than work, work and work.