Повідомлення створено: 28. 11. 2016 [09:04]
|
elyor
Elyor Turaboev
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 28.11.2016
Повідомлення: 5
|
Здравствуйте, как можно получить с одного регистра 4 байта данных.
У нас есть устройство который работает Enron/Daniels modbus.
В обычным modbus 4 байта в двух регистрах, а у Enron/Daniels modbus с одоного регистра 4 байта расположено.
жду ответа.
|
Повідомлення створено: 28. 11. 2016 [09:22]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"elyor" wrote:
Здравствуйте, как можно получить с одного регистра 4 байта данных.
У нас есть устройство который работает Enron/Daniels modbus.
В обычным modbus 4 байта в двух регистрах, а у Enron/Daniels modbus с одоного регистра 4 байта расположено.
Значит это ни разу не ModBus, а вольная интерпретация стандарта, следовательно самостоятельно формируйте PDU.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 28. 11. 2016 [18:52]
|
elyor
Elyor Turaboev
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 28.11.2016
Повідомлення: 5
|
"roman" wrote:
"elyor" wrote:
Здравствуйте, как можно получить с одного регистра 4 байта данных.
У нас есть устройство который работает Enron/Daniels modbus.
В обычным modbus 4 байта в двух регистрах, а у Enron/Daniels modbus с одоного регистра 4 байта расположено.
Значит это ни разу не ModBus, а вольная интерпретация стандарта, следовательно самостоятельно формируйте PDU.
А вы сможете формировть мне?
|
Повідомлення створено: 29. 11. 2016 [08:21]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"elyor" wrote:
А вы сможете формировть мне?
http://oscada.org/ru/forum/topics/zapros_funkcii_i_uslug/
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|