УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий
У темі багато повідомлень

Частотный фильтр в системе OpenScada


Автор Повідомлення
Повідомлення створено: 16. 03. 2011 [09:27]
almaz
Almaz Karimov
Contributor
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Мы ставим температурные датчики сразу с преобразователем-"таблеткой" в 4-20ма и никаких проблем. Уходить надо от проводки незащищённых аналоговых сигналов (милливольты и др.) на длинные расстояния и по возможности переходить на цифровую передачу информации. Пока считаю самым помехоустойчивым и удобным Ethernet. В условиях экстремальных помех - через оптику.

Возможно, наводки идут на сам измеритель I-7015. Попробуйте заземлить его. Учтите что там цифровая часть и аналоговая раздельны (мы их обычно запитываем с разных блоков питания). Если помехи идут от блока питания - проверьте его на соответствие потребляемому с него току или замените, если неисправен или с высоким уровнем прохождения помех. Возможно конденсаторы в БП повысыхали, а Вы их собираетесь реализовать программно :D.

[Повідомлення редагувалось 5 раз(ів), останній раз 16.03.2011 в 10:21.]

21 век - век повсеместной автоматизации. Главное - во благо всем людям.
Повідомлення створено: 16. 03. 2011 [10:42]
Nika
Николай Емакаев
Зареєстрован(а) с: 10.03.2011
Повідомлення: 18
Напрасно вы связались с трёх проводной схемой подключения термометра сопротивления. При трех проводной схеме подключения температура оценивается как сопротивление термометра + сопротивление общей линии связи из медного провода который меняет своё сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды. Медь имеет более высокий температурный коэфициент сопротивления и при длинных линиях связи и тонком проводе изменение сопротивлениея линий связи может превышать изменения сопротивления датчика. Это легко прощитывается. По поводу обработки. При платине и трехпроводной линии связи пргрешность канала будет не менее 1%. Чаще околе 5% Термометр сопротивления скорее всего в защитной гильзе, При погрешности 1,5 градуса период стабильности (или эргодичности ), при опросе в 1 секунду, параметра составляет не более 3 выборок измерения. Возможно технологическое изменнение параметра длится дольше. Теплоые процессы инерционны. В данном случае стабилизируют не сам параметр а приращение параметра. Посматрите максимальное отличие параметрав на выборке в 1000 параметров. Исключите из выборки 3 наиболее диких изменения. Постройте график распределения в координатах температура (при шаге изменения температуры 3 градуса цельсия) - количество выборок попавших в данный температурныи диапазон. Датчик необходимо снять с обьекта чтобы получить относительную температурную стабильность, но оставить присоединенным к линии связи. Выбрать динамический диапазон изменения сигнала по амплитуде (обычно рекомендуют 0,95). Расчитать вес изменения сигнала между двумя выборками, отношением 1,5 градуса / получившийся динамический диапазон. В далнейшем поступат просто. (Ai+1) = ((Ai+1) - Ai) X K + Ai Где Ai+1 текущая выборка. К- Полученный коофициент. Не забывать если (Ai+1) - Ai)>динамического диапазона тогда (Ai+1) = Ai+1,5 градуса. Дальнейшая обработка позже.
Повідомлення створено: 16. 03. 2011 [17:55]
Nika
Николай Емакаев
Зареєстрован(а) с: 10.03.2011
Повідомлення: 18
Сигнальные провода заземлять вообще нельзя. Заземляется только экран кабеля, и совершенно правильно, со стороны первого потребителя. Если кабель проходит через кабельные сборки и промежуточные шкафы, Убедитесь что экраны кабелей соеденены между собой (монтажники часто забывают это сделать), но не подключены в сборках к земле.
Повідомлення створено: 18. 03. 2011 [11:43]
Nika
Николай Емакаев
Зареєстрован(а) с: 10.03.2011
Повідомлення: 18
Под измерительным каналом понимают первичный преобразовател, линии связи первичного преобразователя и контроллера, первичную обработку данных в контроллере, связь контроллера со SCADA системой. обработкой, хранением, восстановлением (из архивов.) и представлением. Методики расчетов приведены в гостах на создание АСУ ТП .



0289