УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий
У темі немає нових постів

Oscada+Siemens


Автор Повідомлення
Повідомлення створено: 22. 09. 2011 [11:38]
nemo852
Егор Анфалов
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 12.05.2011
Повідомлення: 7
Добрый день, подскажите, возможно ли реализовать связь Оскады с контроллером Siemens S7 200/S7 1200 по Ethernet? возможно ли это сделать с помощью стандартных средств Оскады и контроллера или нужно будет докупить плату CIF и подключаться по ISO_TCP?
Повідомлення створено: 22. 09. 2011 [17:20]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
"nemo852" wrote:

Добрый день, подскажите, возможно ли реализовать связь Оскады с контроллером Siemens S7 200/S7 1200 по Ethernet? возможно ли это сделать с помощью стандартных средств Оскады и контроллера или нужно будет докупить плату CIF и подключаться по ISO_TCP?

OpenSCADA только!
По Ethernet посредством ISO_TCP через стандартный сетевой адаптер.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 23. 09. 2011 [07:33]
nemo852
Егор Анфалов
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 12.05.2011
Повідомлення: 7
ясно, будем пробовать.

извините что OpenSCADA сократил.



3402