УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий
У темі немає нових постів

Обратный порядок слов(регистров) в DAQ ModBus


Автор Повідомлення
Повідомлення створено: 08. 06. 2012 [14:49]
Vandrizm
Игорь М
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 31.07.2010
Повідомлення: 55
Т.к. штатных средств не нашел, то добавил возможность менять порядок слов для двух регистровых параметров в контроллере ModBus.
В настройках контроллера ModBus, внизу, появится соответствующая галочка.
Перевод сделал только для русского языка, остальными не владею.
Прилагаемый патч сделан на основе версии 0.8.0 LTS.
Вкладений файл

modbus_daq.patch (Тип файлу: text/x-patch, Розмір: 6.31 кілобайтів) — 1654 завантажень
Повідомлення створено: 09. 06. 2012 [09:10]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3747
"Vandrizm" wrote:

Т.к. штатных средств не нашел, то добавил возможность менять порядок слов для двух регистровых параметров в контроллере ModBus.

Помощь не читали:
Пример:
— "R_i4:300,400:r" — получить int32 из регистров 300 и 400;


Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 09. 06. 2012 [09:26]
Vandrizm
Игорь М
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 31.07.2010
Повідомлення: 55
"roman" wrote:

"Vandrizm" wrote:

Т.к. штатных средств не нашел, то добавил возможность менять порядок слов для двух регистровых параметров в контроллере ModBus.

Помощь не читали:
Пример:
— "R_i4:300,400:r" — получить int32 из регистров 300 и 400;



Для типа float такого нет. Из-за этого в принципе и добавил.
Повідомлення створено: 09. 06. 2012 [09:31]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3747
"Vandrizm" wrote:

Для типа float такого нет. Из-за этого в принципе и добавил.

Для float есть так-же.
Не нужно примеры рассматривать дословно!

Learn, learn and learn better than work, work and work.



10749