Повідомлення створено: 04. 02. 2014 [09:27]
|
monia
Олег Намятов
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 21.05.2012
Повідомлення: 173
|
что означае вот такая ошибка:
4|/sub_Transport/mod_Sockets/in_r01k064_TT/ | Запись: ошибка 'Обрыв канала (32)
|
Повідомлення створено: 04. 02. 2014 [10:31]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"monia" wrote:
что означае вот такая ошибка:
4|/sub_Transport/mod_Sockets/in_r01k064_TT/ | Запись: ошибка 'Обрыв канала (32)
То что написано, то и означает, а именно обрыв канала связи в момент или до записи.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 04. 02. 2014 [13:45]
|
monia
Олег Намятов
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 21.05.2012
Повідомлення: 173
|
имеется виду, что ошибка возникла при записи регистров в транспорте (по таймауту)
или ошибка возникла из-за обращения к неоткрытому регистру, хотя наверное данную ошибку выдавал бы транспортный протокол
|
Повідомлення створено: 04. 02. 2014 [18:22]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"monia" wrote:
имеется виду, что ошибка возникла при записи регистров в транспорте (по таймауту)
или ошибка возникла из-за обращения к неоткрытому регистру, хотя наверное данную ошибку выдавал бы транспортный протокол
Ошибка возникла по причине исчезновения подключения, а "Обрыв канала" пишет не OpenSCADA, а API сокета.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|