УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий
У темі немає нових постів

На чем дешевле сделать систему технического учета электричества?


Автор Повідомлення
Повідомлення створено: 15. 03. 2011 [12:54]
gsxr
Андрей Ехлаков
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 03.03.2010
Повідомлення: 58
Добрый день, уважаемые, на каком железе дешевле всего делать учет электричества?

Если счетчики старые и тупые, то у них только импульсный выход, т.е нужны внешние ПЛК с дисктретными входами умеющими работать в режиме счетчика, передавать все это по dcon\modbus.
Понятно что необходим DCON или ModbusTCP.

Если менять старые счетчики на современные, то это еще сложнее, все их протоколы насколько мне известно закрыты и работают только с фирменные системами производителя.

Хотелось бы понять как сделано на реальных крупных предприятиях имеющих системы управления инженерными системами, SCADA и иже с ними.
Повідомлення створено: 15. 03. 2011 [14:48]
emc2
Сергей Угрюмов
Зареєстрован(а) с: 15.10.2010
Повідомлення: 8
Работал с CVM NRG 96. Стандартный протокол MODBUS.Оптимальное сочетание цена – функциональность.
Повідомлення створено: 15. 03. 2011 [17:05]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3747
"gsxr" wrote:

Добрый день, уважаемые, на каком железе дешевле всего делать учет электричества?

Читаем здесь про цены на ядро: http://oscada.org/ru/forum/posts/zapros_funkcii/podbor_zheleza

УСО: I7k, I8k или I87k
Если частота импульсов не высокая и ширина не очень мала, то можно и модули обычных дискретных входов использовать.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 16. 03. 2011 [07:12]
almaz
Almaz Karimov
Contributor
Зареєстрован(а) с: 25.09.2008
Повідомлення: 516
Если уж учёт технический (не коммерческий), то решений может быть больше так как, скорее всего, не нужна защита от подделки показаний. Наверняка, нужны счётчики трёхфазные, соответствующие по потребляемому току (который неизвестен?) и возникают вопросы: нужно ли контролировать качество энергии? показывать графики нагрузки (по каждой фазе или общее)? периодичность (несколько раз в секунду, ежесекундно, поминутно, почасово и др.)? Цена решения зависит от потребности...

[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 16.03.2011 в 13:11.]

21 век - век повсеместной автоматизации. Главное - во благо всем людям.
Повідомлення створено: 16. 03. 2011 [17:39]
Nika
Николай Емакаев
Зареєстрован(а) с: 10.03.2011
Повідомлення: 18
Самый простой и самый дешовый - это листок бумаги. карандаш или авторучка. openscada, оператор - обходчик. Данные вносить в ручную.
Повідомлення створено: 18. 03. 2011 [07:42]
gsxr
Андрей Ехлаков
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 03.03.2010
Повідомлення: 58
Если частота импульсов не высокая и ширина не очень мала, то можно и модули обычных дискретных входов использовать.


К сожалению именно это и стало проблемой, ширина импульса недостаточна. В документации на модули удаленного сбора icp das везде упоминается, что минимальная ширина импульса 5 ms.

Наверняка, нужны счётчики трёхфазные, соответствующие по потребляемому току (который неизвестен?) и возникают вопросы: нужно ли контролировать качество энергии? показывать графики нагрузки (по каждой фазе или общее)? периодичность (несколько раз в секунду, ежесекундно, поминутно, почасово и др.)?

И трехфазные и обычные. Графики нагрузки крайне желательны. Периодичность раз в минуту меня бы точно устроила.

CVM NRG 96 это же анализатор качества. Анализ качества вторая задача, после технического учета.

[Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 18.03.2011 в 07:47.]
Повідомлення створено: 18. 03. 2011 [08:21]
emc2
Сергей Угрюмов
Зареєстрован(а) с: 15.10.2010
Повідомлення: 8
"gsxr" wrote:

Если частота импульсов не высокая и ширина не очень мала, то можно и модули обычных дискретных входов использовать.


К сожалению именно это и стало проблемой, ширина импульса недостаточна. В документации на модули удаленного сбора icp das везде упоминается, что минимальная ширина импульса 5 ms.

Наверняка, нужны счётчики трёхфазные, соответствующие по потребляемому току (который неизвестен?) и возникают вопросы: нужно ли контролировать качество энергии? показывать графики нагрузки (по каждой фазе или общее)? периодичность (несколько раз в секунду, ежесекундно, поминутно, почасово и др.)?

И трехфазные и обычные. Графики нагрузки крайне желательны. Периодичность раз в минуту меня бы точно устроила.

CVM NRG 96 это же анализатор качества. Анализ качества вторая задача, после технического учета.


1. Похоже у Вас просто нет внятного технического задания. Импульсный выход - не выход. Лучше уже тогда действительно с бумажкой и карандашом бегать.
2. Что значит по потребляемому току? Вы же не в квартире меряете. Ставятся обязательно трансформаторы тока, сигнал с которых потом уже и поступает на узел учета.
3. CVM NRG 96 - это не только анализ качества. Он программируется с учетом установленного трансформатора тока и настройки блокируются паролем. А считывать или нет показания гармоник и прочие плюшки - это уже решать Вам.
4. Есть более дешевые счетчики открытым протоколом обмена. http://www.energomera.ru например счетчик СЕ304. Он также позволяет отсылать показания по GSM-модему в энергосбыт. Что у нас в регионе обычно и делают.
Повідомлення створено: 18. 03. 2011 [11:27]
Nika
Николай Емакаев
Зареєстрован(а) с: 10.03.2011
Повідомлення: 18
Осторожно с термином "Качество". Это не количественная и очень субьективная оценка. Под качеством обычно подразумевают группу измеряемых параметров с погрешнастями измерения по каждому каналу. Перечень параметров группы зависит от ваших целей, а они вами не определены. Определимся с целями.
1. Учёт потребленной электроэнергии для взаиморасчетов.
2. Оценка нагрузки электросети и перераспределение нагрузок по потребителям.
3. Оценка изменения изменения параметров постовляемой электроэнергии потребителем.
4. Оценка кражы электроэнергии потребителем.
5. Оценка состояния проводов и кантактов поставляющих электроэнергию.
Возможно перечень не полный, но определитесь, что вы хотите, сообщите и дальше определимся со средствами достижения целей. Ограничение одно. Все предложения будут формулироватся при условии реализации системы на openSCADA.



13876