Повідомлення створено: 15. 04. 2014 [06:55]
|
monia
Олег Намятов
Зареєстрован(а) с: 21.05.2012
Повідомлення: 173
|
И не должно, если таблицу не удалить, поскольку модуль не проверяет структуры таблицы без ошибок при запросе.
я удалил полностью созданные архиватором таблиц, + пересоздал архиватор в OpenSCADA
и все равно в таблицу записываются 2147483647 вместо отрицательных чисел
скорее всего сам архиватор так записывает отрицательные числа в таблицу,
поскольку изменив тип поля с INT на BIGINT в поле записывается число 4294967293-2^32 = -3
|
Повідомлення створено: 15. 04. 2014 [19:55]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"monia" wrote:
я удалил полностью созданные архиватором таблиц, + пересоздал архиватор в OpenSCADA
и все равно в таблицу записываются 2147483647 вместо отрицательных чисел
Исправлено!
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|