В строке адреса последовательного интерфейса можно установить в контроле потока значение "rts". Можно немного пояснить для чего он?
В документации написано: "использование RTS сигнала для передачи(false) и проверки на эхо, для сырого RS-485"
Если он используется для передачи, значит ли это что в моменты ожидания приема сигнал с RTS должен сниматься?
По факту, как только начинается передача, сигнал устанавливается и держится постоянно. Можно ли с использованием этого параметра настроить порт таким образом, чтобы сигнал RTS управлял направлением RS-485?
Повідомлення створено: 06. 07. 2016 [10:09]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
"sonder" wrote:

В строке адреса последовательного интерфейса можно установить в контроле потока значение "rts". Можно немного пояснить для чего он?
В документации написано: "использование RTS сигнала для передачи(false) и проверки на эхо, для сырого RS-485"

Указанное описание всё поясняет, для деталей всегда есть исходник: http://oscada.org/svn/trunk/OpenSCADA/src/moduls/transport/Serial/mod_serial.cpp

"sonder" wrote:

Если он используется для передачи, значит ли это что в моменты ожидания приема сигнал с RTS должен сниматься?

Сниматься для передачи "передачи(false)".

"sonder" wrote:

По факту, как только начинается передача, сигнал устанавливается и держится постоянно. Можно ли с использованием этого параметра настроить порт таким образом, чтобы сигнал RTS управлял направлением RS-485?

По фактам смотрим исходник!