УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий
У темі багато повідомлень

Пароль для запуска после установки


Автор Повідомлення
Повідомлення створено: 17. 03. 2009 [11:41]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3747
kvser wrote:

Непонятно как оператор может управлять последовательностью выполнения команд. Я говорил что некоторый список команд должен выполняться строго последовательно(1 описанный мною случай). Вот мне непонятно каким образом оператор может отменить команды, которые идут после не прошедшей, а затем сделать переключение другим способом; или просто повторить не прошедшую команду, но так, чтобы остальные команды в очереди пока ожидали выполнения этой команды

Стройте очередь в скрипте обработки самостоятельно. Это специфичная задача с которой лично я никогда не сталкивался. Все-же команды модулями DAQ OpenSCADA обычно обрабатываются синхронно, и при нормальной скорости обработки очереди там просто не получится. Кроме того, логикой контроля правильности и последовательности выполнения команд, часто наделяется ПЛС, что впрочем не мешает делать подобную логику на логическом уровне OpenSCADA, или прямо на стороне визуализации.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 17. 03. 2009 [15:28]
kvser
Виталий Харин
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 16.10.2008
Повідомлення: 14
Спасибо за терпение и упорство в понимании проблемы! icon_smile.gif



3080