Добрый день, пытаюсь прочитать с помощью шлюза 7bit Modbus Proxy прибор rmt19? и каждый раз после 16 секунд правильной работы прибор обрывается и больше не востанавливается. Возобновляется работа только после перезагрузки шлюза 7bit и так же работает 16 секунд. При просмотре диагностики пакеты отправленные на rmt19 не меняются. В чём может быть причина?
|
Повідомлення створено: 16. 09. 2020 [19:15]
|
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
Зареєстрован(а) с: 03.02.2018
Повідомлення: 29
|
"dmak" wrote:
Возобновляется работа только после перезагрузки шлюза 7bit и так же работает 16 секунд. При просмотре диагностики пакеты отправленные на rmt19 не меняются. В чём может быть причина?
В шлюзе?
Попробовать опросить прибор напрямую, в качестве эксперимента. Зачем вам шлюз?
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 16.09.2020 в 19:16.]
|
Повідомлення створено: 18. 09. 2020 [08:28]
|
dmak
Dmitriy Makukha
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 21.05.2019
Повідомлення: 10
|
Да конечно можно и напрямую опросить, но ксожалению там где будет расспологаться приборы дискретного входа не будет возможности опрашивать на прямую, по этому только через шлюз и по ТСP забрать данные.
[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 18.09.2020 в 08:28.]
|
Повідомлення створено: 20. 09. 2020 [20:57]
|
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
Зареєстрован(а) с: 03.02.2018
Повідомлення: 29
|
Попробовать опросить прибор напрямую, в качестве эксперимента.
Если все все работает - искать альтернативу глючной железке/менять по гарантии/ставить костыли/ - любое действие на выбор....
Можно поставить openSCADA на одноплатник, и пусть опрашивает через USB адаптер прибор. А у openSCADA можно забирать данные по TCP по собственному протоколу openSCADA. Решение костыльное конечно, но работать будет. Возможно даже долго.....