УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий
У темі багато повідомлень

Обработка алармов и сообщений


Автор Повідомлення
Повідомлення створено: 19. 05. 2014 [15:59]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3747
"irplanet" wrote:

В библиотеке шаблонов есть атрибут аварии pvaNoConnKontar и признак того, что авария уже приходила OpvaNoConnKontar.

Атрибуты в библиотеке шаблонов не хранятся.

"irplanet" wrote:

if ((OpvaNoConnKontar=="0")&(pvaNoConnKontar=="1")) {OpvaNoConnKontar="1"; this.nodePrev().alarmSet((this.nodePrev().name()) + ": Нет связи с контроллером Контар", -7, SHIFR);};
if ((OpvaNoConnKontar=="1")&(pvaNoConnKontar=="0")) {OpvaNoConnKontar="0"; this.nodePrev().alarmSet((this.nodePrev().name()) + ": Ушла авария: Нет связи с контроллером Контар", 1, SHIFR);};

Если авария есть, появляется запись в протоколе. Но после перезапуска скады протокол чист. Ведь скада считает что и авария есть, и раньше была. И условия не срабатывают. Но и постоянно фиксировать эту аварию (OpvaNoConnKontar=="1")&(pvaNoConnKontar=="1") тоже не вариант. Подскажите, как лучше сделать в данной ситуации.

Алгоритм правильный кроме того, что OpvaNoConnKontar должен быть просто автоматической переменной с инициализацией при старте:
JAVASCRIPT
if(f_start) OpvaNoConnKontar = "0";

А лучше переписать под логический тип:
JAVASCRIPT
if(f_start) OpvaNoConnKontar = false;


Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 19. 05. 2014 [18:53]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3747
"roman" wrote:

Только согласно свойств сообщения.

С чем тоже были проблемы после пропуска Алармов в отрицательном уровне (делалось для шлюзования нарушений по DAQGate).

Исправил!

Learn, learn and learn better than work, work and work.