Здравствуйте!
Не удается получить значение атрибута интерфейса управления удаленной станции. Здесь читал http://wiki.oscada.org/Doc/FLibSYS?v=1aw7#h378-7 на локали все работает вот скрипт

using Special.FLibSYS;
req = xmlNode( "get" ).setAttr("path",path);
rez = xmlCntrReq(req);
messPut("test",0,"Значение: "+req.text());

если path="/%2fgen%2fid" то получаю сообщение < 0|test | Значение: WorkSt >
если же path="/WorkSt/%2fgen%2fid" то получаю < 0|test | Значение: Элемент <WorkSt> отсутствует или отключен! > такая же ситуация происходит когда подставляю имя удаленной станции которая подключена и работает с локальной как системная.
Подскажите что я не правильно делаю. Спасибо!
Повідомлення створено: 15. 07. 2010 [12:57]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
И откуда имя хоста "WorkSt" взято?
Хотя даже при правильном имени оно работать не будет. Там есть ошибка.
Уже поправил, но солью после обеда.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 15. 07. 2010 [13:08]
andrelek
Андрей Полевой
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 13.12.2008
Повідомлення: 210
Приятного аппетита! )))
Повідомлення створено: 15. 07. 2010 [14:53]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
Слил.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 19. 07. 2010 [09:50]
andrelek
Андрей Полевой
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 13.12.2008
Повідомлення: 210
Спасибо все заработало!