OpenSCADA 0.7.2. Собирал два дня назад из svn.
В SNMP клиенте создал параметр.
В список OID внес следующее: ".1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4"
Во вкладке атрибут появились атрибуты. Вся ветка.
Т.е например один из них имеет полный путь 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.21594, другой 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.21590 и т.д.

Мне понадобилось считывать только конкретные ОИДы.
Внес в список OID параметра следующее: ".1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.21594"
В результате ничего не считывается.
Ошибка или особенность?

Как при создании базового шаблона для логического уровня обращаться к подобному атрибуту параметра SNMP клиента? Ведь его имя я не создаю как обычно, он (атрибут) сам появляется в параметре независимо от меня.

Спасибо.
Повідомлення створено: 13. 12. 2011 [13:02]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
"gsxr" wrote:

Мне понадобилось считывать только конкретные ОИДы.
Внес в список OID параметра следующее: ".1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.21594"
В результате ничего не считывается.

У меня считывается, если адрес корректный.

"gsxr" wrote:

Как при создании базового шаблона для логического уровня обращаться к подобному атрибуту параметра SNMP клиента? Ведь его имя я не создаю как обычно, он (атрибут) сам появляется в параметре независимо от меня.

Наводим курсор мыши на значения атрибута и берём из статуса его идентификатор.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 13. 12. 2011 [14:34]
gsxr
Андрей Ехлаков
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 03.03.2010
Повідомлення: 58
На вкладке архивация есть эти атрибуты: один из них называется "_1_3_6_1_4_1_9_9_91_1_1_1_1_4_21590"
Оно?
ПРи создании шаблона писать в значение "Параметр|_1_3_6_1_4_1_9_9_91_1_1_1_1_4_21590"?
Повідомлення створено: 13. 12. 2011 [16:12]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
"gsxr" wrote:

ПРи создании шаблона писать в значение "Параметр|_1_3_6_1_4_1_9_9_91_1_1_1_1_4_21590"?

Да, если нужно групповое связывание. Хотя в случае с SNMP смысла в этом не вижу.