Повідомлення створено: 21. 10. 2011 [14:24]
|
Osipetka
Пётр Осипенко
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 27.03.2011
Повідомлення: 27
|
При использовании "конструкции" типа : nw = this.wdgAdd("stage"+i, "stage"+i, "/wlb_TableFrontEnd/wdg_stages");
nw.attrSet("pTitle1", "Stage №1 — HEATING").attrSet("pTitle2", "Target Value").attrSet("pTitle3", "Voltage, V").attrSet("pTitle4", "Power, kW").attrSet("geomX", 50).attrSet("geomY", curY);
устанавливаются только не пользовательские атрибуты. то есть только geomX и geomY. Вопрос - как устанавливать пользовательские?
|
Повідомлення створено: 21. 10. 2011 [15:07]
|
Osipetka
Пётр Осипенко
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 27.03.2011
Повідомлення: 27
|
Вопрос снят, "конструкция" работает. Но возникла проблема - в созданных виджетах не выполняется скрипт обработки...
|
Повідомлення створено: 21. 10. 2011 [22:19]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"Osipetka" wrote:
Вопрос снят, "конструкция" работает. Но возникла проблема - в созданных виджетах не выполняется скрипт обработки...
Исправлено.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Повідомлення створено: 26. 10. 2011 [17:33]
|
Osipetka
Пётр Осипенко
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 27.03.2011
Повідомлення: 27
|
Спасибо за внимание.
|