УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий
У темі немає нових постів

[BugFixed] Не сохряняется конфигурация


Автор Повідомлення
Повідомлення створено: 30. 10. 2019 [11:44]
ShuraF
Aleksandr Fenogentov
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 08.08.2019
Повідомлення: 50
OpenSCADA v1+r2647.

Модуль:LogicLev
Параметр: Логический
Подставляю Конфигурация шаблона -> Параметр : SNMP.ups_U009005.prm (+)
Сохраняю.
И при каждом запуске приходится переназаначать иначе пустой параметр.

В чем может быть причина? Что проверить?
Повідомлення створено: 31. 10. 2019 [09:30]
ShuraF
Aleksandr Fenogentov
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 08.08.2019
Повідомлення: 50
Решил проблемку

у меня имена индентификаторы ВВ в шаблоне были вида _1_3_6_1_4_1_2254_2_4_5_1_0. (Производное от .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.5.1.0 в SNMP)
При просмотре базы конфигурации последний из всех индификаторов почемуто обрезался до вида _1_3_6_1_4_1_2254_2_ (только последний)
Переделал шаблон с именами типа inU.
И привязка стала сохранятся при перезагрузке
Повідомлення створено: 31. 10. 2019 [10:28]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
Да, не везде расширил размер идентификатора IO шаблона до 1.5 от базы, т.е. 30 символов и было 20.

Исправлено!

Learn, learn and learn better than work, work and work.



15383