УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий
У темі немає нових постів

[BugFixed] Не обновление значений регистров


Автор Повідомлення
Повідомлення створено: 22. 04. 2011 [07:28]
krab22
Константин Фомин
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 22.04.2009
Повідомлення: 20
Оторвал устройство от порта
В транспортном протоколе, в логе, идет ошибка. В Контроллере регистры сохранили прошлое значение и ошибка 0
Почему?
Повідомлення створено: 22. 04. 2011 [07:39]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
Не ошибка.

У меня нет такой проблемы. Почему?

Потому что у Вас в корне неправильное понимание последовательных интерфейсов: http://oscada.org/ru/forum/posts/otslezhivanie_oshibok/otchet_protokola_modbus/

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 11. 05. 2011 [11:05]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
Похоже это было данная проблема: http://oscada.org/ua/forum/posts/otslezhivanie_oshibok/perekhod_s_070_na_071
Однако в виду не конструктивного подания предыдущих проблем автора этого сообщения, на волне эмоций, проблема не была должным образом рассмотрена.
За что прошу прощения!

Ошибка исправлена.

Learn, learn and learn better than work, work and work.



1457