УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий
У темі немає нових постів

[BugFixed] "Индекс поврежден"


Автор Повідомлення
Повідомлення створено: 17. 03. 2014 [09:33]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor
Sponsor
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 16.09.2010
Повідомлення: 185
Начиная с версии 2046 svn-репозитария при запуске тестовой конфигурации появились сообщения вида:

4|/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_CtrlLib/fnc_OWEN_R_2_35_8_S0/ | Индекс 5 повреждён!, позиция: (2,6)-(2,41).
4|/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_CtrlLib/fnc_OWEN_R_2_35_8_U0/ | Индекс 5 повреждён!, позиция: (2,6)-(2,41).
4|/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_CtrlLib/fnc_OWEN_R_8_16_8_S0/ | Индекс 5 повреждён!, позиция: (2,6)-(2,41).
4|/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_CtrlLib/fnc_OWEN_R_8_16_8_U0/ | Индекс 5 повреждён!, позиция: (2,6)-(2,41).
4|/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_OWEN/fnc_Read_ONOK/ | Индекс 2 повреждён!, позиция: (1,10)-(1,42).
4|/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_OWEN/fnc_Read_ROTV/ | Индекс 2 повреждён!, позиция: (1,10)-(1,42).


что приводит к недоступности ф-ий Read_ONOK и Read_ROTV. Версии до 2046 запускаются и выполняются нормально.
С чем это связано и чем лечить?
Повідомлення створено: 17. 03. 2014 [10:11]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
"IrmIngeneer" wrote:

что приводит к недоступности ф-ий Read_ONOK и Read_ROTV. Версии до 2046 запускаются и выполняются нормально.
С чем это связано и чем лечить?

Не знаю чем лечить не понятно что вызывающее такую ошибку. Может привести участок с проблемой?
У меня нигде таких проблем нет!

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 17. 03. 2014 [10:31]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor
Sponsor
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 16.09.2010
Повідомлення: 185
Ситуация воспроизводится следующим образом. Запускам openscada, подключаем БД http://oscada.org/ru/forum/attachments/приложение361/
Загружаем конфигурацию из подключенной БД, в JavaLikeCalc появляется библиотека OWEN. При попытке установить доступ на ф-ии Read_ONOK и Read_ROTV и возникают ошибки с индексами.
Причем, откатившись на версию 2045 svn-репозитария - ошибок нет.
Повідомлення створено: 17. 03. 2014 [12:14]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
Исправлено!

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 17. 03. 2014 [16:43]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor
Sponsor
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 16.09.2010
Повідомлення: 185
v.2074 - ошибки нет.
Спасибо!


[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 17.03.2014 в 19:39.]



3692