Повідомлення створено: 16. 05. 2015 [12:33]
|
fido_max
Maxim Kochetkov
Contributor
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 28.10.2010
Повідомлення: 129
|
1. На первой станции в логическом уровне создаем контроллеры с параметрами и атрибутами, запускаем.
2. На второй станции настраиваем DAQGate на логический уровень первой станции, запускаем.
3. На второй станции все параметры и атрибуты отображаются.
4. Останавливаем обе станции.
5. Запускаем сначала вторую (с DAQGate), а потом первую. Либо запускаем вторую станцию, когда в первой контроллеры/параметры логического уровня отключены.
6. Во второй в DAQGate видим только параметры без атрибутов.
Перезапуск контроллера DAQGate не помогает, только перезапуск станции (либо модуля).
|
Повідомлення створено: 16. 05. 2015 [13:32]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3750
|
"fido_max" wrote:
6. Во второй в DAQGate видим только параметры без атрибутов.
Как минимум ID, NAME там будут.
"fido_max" wrote:
Перезапуск контроллера DAQGate не помогает, только перезапуск станции (либо модуля).
Ждем времени повторной синхронизации или ставим его не в 0 и ждем то что поставили.
Там единственная особенность в том, что он пересинхронизацию не делает при старте для уже синхронизированных параметров, с целью оптимизации и избежания возможных сложностей.
Не ошибка!
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|