Hello I hope this is the right place for this question
at the moment I try to work trough the tutorial and at step 5.1 (Fig.5.1.5) I have an problem I can not fix
When I try to add the modbus complex object-tag "ModBus.CM101.TE1314_1" I can not find CM101 but instead testRTU and testTCP (see screenshot_1)

I think that the HMI is connected with the AGLKS and not with the Start Project can somebody tell me were I can check that?

[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 07.02.2022 в 19:52.]
Вкладений файл

Screenshot_1.jpeg (Тип файлу: image/jpeg, Розмір: 194.22 кілобайтів) — 678 завантажень
Повідомлення створено: 07. 02. 2022 [21:00]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3742
"Streicher" wrote:

Hello I hope this is the right place for this question
at the moment I try to work trough the tutorial and at step 5.1 (Fig.5.1.5) I have an problem I can not fix

You have not performed step 4, 4.1 obviously and step 5 in whole you must implement in your new project described in step 3.3, so do all the Tutorial sequentially.

And the Quick Start document is correct!!!

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 07. 02. 2022 [21:30]
Streicher
Marco Streicher
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 06.02.2022
Повідомлення: 5
Thanks for the help
But this dos not seem to be the reason.
I just double checked step 4.4.1 (screenshot_2) and to me every ting seems to be fine, exept the fact that in fig4.4.1 in the list of remote controls I chose LogicLev.gen (according to the text) and there is no LogicLev.experiment for me (according to the Picture).
also the data Archive is running fine.

But still the same Problem :bang:

but I noticed that the head line of the Vision tool says Start > Aglks instead of just start (Screenshot_3) is that related to the Problem or just a new feature



and just for the Protocol
I never wanted to imply that the Tutorial is wrong, I am just searching for MY error and need some Help

anyway thanks for your time
Вкладений файл

Screenshot_2.jpeg (Тип файлу: image/jpeg, Розмір: 279.2 кілобайтів) — 640 завантажень
Screenshot_3.jpeg (Тип файлу: image/jpeg, Розмір: 12.66 кілобайтів) — 639 завантажень
Повідомлення створено: 07. 02. 2022 [21:50]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3742
"Streicher" wrote:

but I noticed that the head line of the Vision tool says Start > Aglks instead of just start (Screenshot_3) is that related to the Problem or just a new feature

And have not returned the remote connection:
This configuration of the remote connection to the visualizer server is not necessary to save and the configuration field "Station of the VCA engine" (Fig.3.3.1.2) should be returned to Local and the station user set to root; only then save.


So, you just try to perform step 5 on the remote AGLKS project.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 07. 02. 2022 [21:58]
Streicher
Marco Streicher
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 06.02.2022
Повідомлення: 5
This is the config of the CM101 in Data acquisition (Screenshot 4)
This is the config of the CM101 in Transport (Screenshot 6)
An this the config of the AT 101_1 (Screenshot 5)
Вкладений файл

Screenshot_4.jpeg (Тип файлу: image/jpeg, Розмір: 251.99 кілобайтів) — 646 завантажень
Screenshot_6.jpeg (Тип файлу: image/jpeg, Розмір: 258.9 кілобайтів) — 655 завантажень
Screenshot_5.jpeg (Тип файлу: image/jpeg, Розмір: 246.18 кілобайтів) — 649 завантажень
Повідомлення створено: 07. 02. 2022 [22:02]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3742
> So, you just try to perform step 5 on the remote AGLKS project.

Here — http://oscada.org/wiki/File:QuickStart_RemoteVisionCfg.png

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 07. 02. 2022 [22:03]
Streicher
Marco Streicher
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 06.02.2022
Повідомлення: 5
same here
and wehen I do step Five i end up with the situation in the first post


[Повідомлення редагувалось 1 раз(ів), останній раз 07.02.2022 в 22:07.]
Вкладений файл

Screenshot_7.jpeg (Тип файлу: image/jpeg, Розмір: 275.84 кілобайтів) — 636 завантажень
Повідомлення створено: 07. 02. 2022 [22:08]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3742
"Streicher" wrote:

same here


So do that at the last!
This configuration of the remote connection to the visualizer server is not necessary to save and the configuration field "Station of the VCA engine" (Fig.3.3.1.2) should be returned to Local and the station user set to root; only then save.


Learn, learn and learn better than work, work and work.
Повідомлення створено: 07. 02. 2022 [22:21]
Streicher
Marco Streicher
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 06.02.2022
Повідомлення: 5
Thank you very much

The Tow Things I missd was :
1: I did not set back the station to local in step 3.3.1
2: I did not download and enable the Libs in step 3.3.2

Again thanks for your patience and have a nice evening