Openscada и протокол "ОВЕН"


Автор Сообщение
Сообщение создано: 03. 09. 2021 [12:15]
Megavoltik
Игорь Гапша
Зарегистрирован(а) с: 20.11.2017
Сообщения: 4
Добрый день. сразу извиняюсь за поднятие старой темы, но возник вопрос. В контроллере ТРМ133М-02 от всем известной компании есть несколько объеденных регистров. Например r.oe, O.Alr, read и т.п. С чтением/записью по ModBus проблем никаких не составляет, но мне же нужно читать их протоколом Owen. А овен читается только первое значение регистра. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать? Туплю нипадецки :wink:

[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 03.09.2021 в 12:36.]
Вложенный файл

Снимок экрана (4).png (Тип файла: image/png, Размер: 365.97 килобайт) — 684 загрузок
Сообщение создано: 04. 09. 2021 [18:21]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor
Sponsor
Зарегистрирован(а) с: 16.09.2010
Сообщения: 185
Не бывает тем старых и новых, есть актуальные и неактульные. Если Вас это интересует, значит, тема актуальна.
Прекращайте тупить и читайте документацию. Это все, что нужно.