УкраїнськаEnglishmRussian
Вход/Новый
В теме нет новых постов

Время опроса для параметра Modbus


Автор Сообщение
Сообщение создано: 19. 01. 2018 [22:52]
walhi
Sergey Karpesh
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 26.01.2016
Сообщения: 28
Доброго времени суток!

Есть контроллер, опрашиваемый по Modbus RTU. Отдает много данных. Хотелось бы опрашивать важные данные чаще. Как это можно сделать?
Есть трюк с созданием нескольких контроллеров (программных) с одним адресом и различным временем опроса, но тогда возникнет жуткая путаница. Особенно когда таких контроллеров (аппаратных) имеется несколько.
Сообщение создано: 20. 01. 2018 [19:15]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3742
"walhi" wrote:

Есть контроллер, опрашиваемый по Modbus RTU. Отдает много данных. Хотелось бы опрашивать важные данные чаще. Как это можно сделать?

Если не углубляться в детали, которых тут нет, то что мешает уменьшить периодичность опроса, что однако прямо с периодичностью данных в архиве не связано?

"walhi" wrote:

Есть трюк с созданием нескольких контроллеров (программных) с одним адресом и различным временем опроса, но тогда возникнет жуткая путаница. Особенно когда таких контроллеров (аппаратных) имеется несколько.

Та да, для RTU, который говорит об использовании Serial, вероятно RS485, и который в принципе исключает параллельный опрос по одной шине.
Почитайте тут на предмет оптимизации обмена.

Learn, learn and learn better than work, work and work.



9621