Сообщение создано: 10. 05. 2018 [10:40]
|
himick
Сергей Гутников
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 10.05.2018
Сообщения: 1
|
Добрый день товарищи!возникла проблема при работе с системой. Излагаю суть проблемы. Имеется стенд для набивания руки работы со Скадой. Стенд состоит из ТРМ 202 ТРМ 200 двух датчиков температуры ДТС 065 и преобразователя AC$4 (USB<-> RS-485). Приборы имеют адреса 1 и 2. Данные получается получить только с прибора под 1 адресом, ко второму доступа нет. Была у кого такая проблема? И как можно попробовать решить данную проблемы? Всем большое спасибо, кто откликнется.
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 10.05.2018 в 10:41.]
|
Сообщение создано: 11. 05. 2018 [05:48]
|
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
Зарегистрирован(а) с: 16.09.2010
Сообщения: 185
|
"himick" wrote:
Добрый день товарищи!возникла проблема при работе с системой. Излагаю суть проблемы. Имеется стенд для набивания руки работы со Скадой. Стенд состоит из ТРМ 202 ТРМ 200 двух датчиков температуры ДТС 065 и преобразователя AC$4 (USB<-> RS-485). Приборы имеют адреса 1 и 2. Данные получается получить только с прибора под 1 адресом, ко второму доступа нет. Была у кого такая проблема? И как можно попробовать решить данную проблемы? Всем большое спасибо, кто откликнется.
ТРМ202, как и 200, имеет два входа, соответственно, обращаться нужно к ним по двум адресам.
Из документации:
6.2.3.2 Оперативные параметры – это данные, которые прибор получает или передаёт по
сети RS-485. Оперативные параметры отражают текущее состояние системы.
Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Например, ТРМ202 имеет
два входа. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение пара-
метра PV с сетевым адресом, заданным в параметре Addr, для считывания измеряемого значе-
ния с входа 2 – с сетевым адресом Addr +1.
Ну и, само собой, определитесь с протоколом общения.
[Сообщение редактировалось 2 раз(а), в последний раз 11.05.2018 в 06:57.]
|