УкраїнськаEnglishmRussian
Вход/Новый
В теме нет новых постов

Связь с контроллером через преобразователь интерфейсов.


Автор Сообщение
Сообщение создано: 06. 09. 2011 [14:38]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 14.01.2011
Сообщения: 63
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить такую задачу:

есть контроллер DVP-14ES (ModBus ASCII), который связан по шине RS-485 с преобразователем интерфейсов с IFD9507, который в свою очередь связан с PC по Ethernet. В Винде я общаюсь с контроллером через виртуальный COM-порт, как это сделать с помощью OpenScada?
Сообщение создано: 06. 09. 2011 [14:46]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3742
"TY_Obninsk" wrote:

есть контроллер DVP-14ES (ModBus ASCII), который связан по шине RS-485 с преобразователем интерфейсов с IFD9507, который в свою очередь связан с PC по Ethernet. В Винде я общаюсь с контроллером через виртуальный COM-порт, как это сделать с помощью OpenScada?

Так-же само.
Например: http://oscada.org/ru/forum/posts//oven_mv110_8as_moxa_nport5150_openscada

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Сообщение создано: 07. 09. 2011 [12:50]
TY_Obninsk
Илья Клемышев
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 14.01.2011
Сообщения: 63
Спасибо, Роман! разобрался, все оказалось даже проще - настроил преобразователь IFD9507 и создал сокет с указанием IP преобразователя и его порта.



9507