Сообщение создано: 05. 04. 2017 [11:51]
JackMas
Евгений Маслов
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 05.04.2017
Сообщения: 27
Добрый день всем.
Помогите советом.
Делаю по инструкции подключение по modbusTCP

Стоит у меня эмулятор , когда работает готовый проект передача данных идет.
Как только создаю согласно руководству новый проект -- не работает.
Создал сокет на порт 502 и ip проверяю коннект принят на стороне сервера
тестирование ок -- прием передача есть

Иду в модуль сбора данных делаю по инструкции и все -- ничего нет
поставил везде включено
установил атрибуты как в примере

"R:0x300:rw:var:Variable" — доступ к регистру;
"C:100:rw:var1:Variable 1" — доступ к биту;
"R_f:200:r:float:Float" — получить вещественное из регистров 200 и 201;
"R_i4:400,300:r:int32:Int32" — получить int32 из регистров 400 и 300;
"R_b10:25:r:rBit:Reg bit" — получить бит 10 из регистра 25;
"R_s:15,20:r:str:Reg blk" — получить строку, блок регистров, из регистра 15 и размером 20.

Нет обмена данными , может я что то упустил ?
в чем может быть проблема ?
Сообщение создано: 05. 04. 2017 [11:56]
JackMas
Евгений Маслов
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 05.04.2017
Сообщения: 27
Похоже я сам немного не понял
надо было вставлять в Перечень атрибутов
а я в Описание вставлял

Ха два дня потратил , оказалось все просто.