УкраїнськаEnglishmRussian
Вход/Новый
В теме нет новых постов

КОНТАР..


Автор Сообщение
Сообщение создано: 02. 07. 2015 [07:41]
sam4ik
Андрей Шеверя
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 22.12.2011
Сообщения: 12
Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.
Сообщение создано: 02. 07. 2015 [07:51]
fido_max
Maxim Kochetkov
Contributor
Зарегистрирован(а) с: 28.10.2010
Сообщения: 129
"sam4ik" wrote:

Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.

Контар-Конграф - Инструментальная система КОНГРАФ предназначена для разработки алгоритмов управления для приборов комплекса КОНТАР. Т.е. она определяет алгоритм работы этих ПЛК. Если они у вас уже настроены и работают - то нужно трясти тех, кто вам их устанавливал и требовать исходники. Если это новые ПЛК - то вам придется самому сначала их настроить в Контар-Конграф (нарисовать программу), а затем уже получить ваш конфигурационный файл.
Сообщение создано: 02. 07. 2015 [07:57]
sam4ik
Андрей Шеверя
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 22.12.2011
Сообщения: 12
"fido_max" wrote:

"sam4ik" wrote:

Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.

Контар-Конграф - Инструментальная система КОНГРАФ предназначена для разработки алгоритмов управления для приборов комплекса КОНТАР. Т.е. она определяет алгоритм работы этих ПЛК. Если они у вас уже настроены и работают - то нужно трясти тех, кто вам их устанавливал и требовать исходники. Если это новые ПЛК - то вам придется самому сначала их настроить в Контар-Конграф (нарисовать программу), а затем уже получить ваш конфигурационный файл.


Да объект действующий. Все прописано и настроено. Исходники не дают. Поэтому мне надо подробности куда тыкать что бы передать наладчику и он выгрузит.
Сообщение создано: 02. 07. 2015 [08:19]
fido_max
Maxim Kochetkov
Contributor
Зарегистрирован(а) с: 28.10.2010
Сообщения: 129
"sam4ik" wrote:

"fido_max" wrote:

"sam4ik" wrote:

Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.

Контар-Конграф - Инструментальная система КОНГРАФ предназначена для разработки алгоритмов управления для приборов комплекса КОНТАР. Т.е. она определяет алгоритм работы этих ПЛК. Если они у вас уже настроены и работают - то нужно трясти тех, кто вам их устанавливал и требовать исходники. Если это новые ПЛК - то вам придется самому сначала их настроить в Контар-Конграф (нарисовать программу), а затем уже получить ваш конфигурационный файл.


Да объект действующий. Все прописано и настроено. Исходники не дают. Поэтому мне надо подробности куда тыкать что бы передать наладчику и он выгрузит.


http://www.mzta.ru/support-mzta/ptk-kontar-voprosy-i-otvety?search=voprosy_i_otvety&task=search&start=20

Как правило, проектированием, монтажом и пусконаладкой системы автоматизации занимается одна организация (инжиниринговая), а обслуживанием сданной системы автоматизации занимается совсем другая организация (эксплуатирующая), никак не связанная с предыдущей. В процессе работы системы автоматизации у эксплуатирующей организации может возникнуть необходимость внести изменения в алгоритм ее работы. При этом следует иметь в виду, что в каждый контроллер Контар загружен алгоритм в виде bin — файла. Этот файл может быть выгружен из контроллера и загружен в другой контроллер (такого же типа) для тиражирования алгоритма; этот файл может быть сохранен на компьютере, как резервная копия алгоритма на случай его повреждения в контроллере (что настоятельно рекомендуется сделать). Однако, внести какие-либо изменения в bin – файл невозможно. Исходный алгоритм создается в программе Конграф, после этого он компилируется и компилятором создаются исполняемые bin – файлы для загрузки в каждый контроллер. «Декомпилировать» bin – файлы для их редактирования невозможно. В этом случае, для изменения алгоритма, необходимы исходные файлы алгоритма в Конграфе. Если эти файлы не были переданы эксплуатирующей организации или заказчику проекта, то их необходимо запросить у инжиниринговой организации, которая делала систему автоматики.
Сообщение создано: 02. 07. 2015 [08:41]
sam4ik
Андрей Шеверя
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 22.12.2011
Сообщения: 12
"fido_max" wrote:

"sam4ik" wrote:

"fido_max" wrote:

"sam4ik" wrote:

Появилась необходимость получать данные с КОНТАР напрямую в OSCADA.
Посмотрел документацию http://wiki.oscada.org/Doc/AMRDevs
Проблема возникла с: Конфигурационный файл сети контроллеров, полученный из программы "Контар-Конграф".
С КОНТАР не работаю :bang:, мне надо сказать наладчикам что куда ткнуть подробнее чтобы получить на выходе нужный файл. А еще лучше, если есть возможность, выложите пожалуйста пример файла.
Спасибо.

Контар-Конграф - Инструментальная система КОНГРАФ предназначена для разработки алгоритмов управления для приборов комплекса КОНТАР. Т.е. она определяет алгоритм работы этих ПЛК. Если они у вас уже настроены и работают - то нужно трясти тех, кто вам их устанавливал и требовать исходники. Если это новые ПЛК - то вам придется самому сначала их настроить в Контар-Конграф (нарисовать программу), а затем уже получить ваш конфигурационный файл.


Да объект действующий. Все прописано и настроено. Исходники не дают. Поэтому мне надо подробности куда тыкать что бы передать наладчику и он выгрузит.


http://www.mzta.ru/support-mzta/ptk-kontar-voprosy-i-otvety?search=voprosy_i_otvety&task=search&start=20

Как правило, проектированием, монтажом и пусконаладкой системы автоматизации занимается одна организация (инжиниринговая), а обслуживанием сданной системы автоматизации занимается совсем другая организация (эксплуатирующая), никак не связанная с предыдущей. В процессе работы системы автоматизации у эксплуатирующей организации может возникнуть необходимость внести изменения в алгоритм ее работы. При этом следует иметь в виду, что в каждый контроллер Контар загружен алгоритм в виде bin — файла. Этот файл может быть выгружен из контроллера и загружен в другой контроллер (такого же типа) для тиражирования алгоритма; этот файл может быть сохранен на компьютере, как резервная копия алгоритма на случай его повреждения в контроллере (что настоятельно рекомендуется сделать). Однако, внести какие-либо изменения в bin – файл невозможно. Исходный алгоритм создается в программе Конграф, после этого он компилируется и компилятором создаются исполняемые bin – файлы для загрузки в каждый контроллер. «Декомпилировать» bin – файлы для их редактирования невозможно. В этом случае, для изменения алгоритма, необходимы исходные файлы алгоритма в Конграфе. Если эти файлы не были переданы эксплуатирующей организации или заказчику проекта, то их необходимо запросить у инжиниринговой организации, которая делала систему автоматики.


Я обращусь в инжиниринговую компанию. У них есть исходники..... Просто скажите куда ткнуть чтобы получить необходимый для СКАДЫ файл.
Сообщение создано: 02. 07. 2015 [09:06]
fido_max
Maxim Kochetkov
Contributor
Зарегистрирован(а) с: 28.10.2010
Сообщения: 129
"sam4ik" wrote:

Я обращусь в инжиниринговую компанию. У них есть исходники..... Просто скажите куда ткнуть чтобы получить необходимый для СКАДЫ файл.


http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3930/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%92%D0%92_2015_%D0%9C%D0%A3_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

XML файл получается при компиляции проекта из исходников
Сообщение создано: 02. 07. 2015 [09:16]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3743
"sam4ik" wrote:

Я обращусь в инжиниринговую компанию. У них есть исходники..... Просто скажите куда ткнуть чтобы получить необходимый для СКАДЫ файл.

Не понимаю к чему тут эти вопросы, поскольку я, как автор данного модуля, даже не знаю ничего про Конграф, кроме того, что у него где-то должен быть файл конфигурации сети контроллеров с расширением *.xml.

Вот прямо этот файл и запрашивайте у компании-разработчика, а они найдут.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Сообщение создано: 06. 07. 2015 [15:55]
Alexander
Alexander K
Зарегистрирован(а) с: 15.07.2014
Сообщения: 1
"fido_max" wrote:

"sam4ik" wrote:

Я обращусь в инжиниринговую компанию. У них есть исходники..... Просто скажите куда ткнуть чтобы получить необходимый для СКАДЫ файл.


http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3930/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%92%D0%92_2015_%D0%9C%D0%A3_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

XML файл получается при компиляции проекта из исходников



XML файл свободно выгружается с уже прошитого контроллера с помощью стандартного ПО Консоль : Дополнительно->создать файл свойств контроллера-> текстовый файл

На выходе имеете XML с необходимой структурой

Полученное чистите от лишних данных типа раздела ADC с системными параметрами контроллера и скармливаете OpenSCADA
Сообщение создано: 06. 07. 2015 [16:16]
sam4ik
Андрей Шеверя
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 22.12.2011
Сообщения: 12
"Alexander" wrote:

"fido_max" wrote:

"sam4ik" wrote:

Я обращусь в инжиниринговую компанию. У них есть исходники..... Просто скажите куда ткнуть чтобы получить необходимый для СКАДЫ файл.


http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3930/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%92%D0%92_2015_%D0%9C%D0%A3_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

XML файл получается при компиляции проекта из исходников



XML файл свободно выгружается с уже прошитого контроллера с помощью стандартного ПО Консоль : Дополнительно->создать файл свойств контроллера-> текстовый файл

На выходе имеете XML с необходимой структурой

Полученное чистите от лишних данных типа раздела ADC с системными параметрами контроллера и скармливаете OpenSCADA

Это я пробовал и не получилось. В соответствии с документацией серийный номер ПЛК должен быть считан СКАДОЙ именно из этого файла, но в текстовом файле такой информации я не пронаблюдал. :bang:
Можете скинуть пример рабочего файла XML, который понимает СКАДА, чтобы я понимал что должно быть в файле?
Сообщение создано: 06. 07. 2015 [18:02]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3743
"sam4ik" wrote:

Можете скинуть пример рабочего файла XML, который понимает СКАДА, чтобы я понимал что должно быть в файле?


Learn, learn and learn better than work, work and work.
Вложенный файл

KontarPrj.xml (Тип файла: text/xml, Размер: 3.67 килобайт) — 1895 загрузок
Weintek_TCPIPServer.xml (Тип файла: text/xml, Размер: 9.9 килобайт) — 1907 загрузок



57644