Т.к. штатных средств не нашел, то добавил возможность менять порядок слов для двух регистровых параметров в контроллере ModBus.
В настройках контроллера ModBus, внизу, появится соответствующая галочка.
Перевод сделал только для русского языка, остальными не владею.
Прилагаемый патч сделан на основе версии 0.8.0 LTS.
Вложенный файл
modbus_daq.patch (Тип файла: text/x-patch, Размер: 6.31 килобайт) — 1709 загрузок
|
Сообщение создано: 09. 06. 2012 [09:10]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
|
"Vandrizm" wrote:
Т.к. штатных средств не нашел, то добавил возможность менять порядок слов для двух регистровых параметров в контроллере ModBus.
Помощь не читали:
Пример:
— "R_i4:300,400:r" — получить int32 из регистров 300 и 400;
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Сообщение создано: 09. 06. 2012 [09:26]
|
Vandrizm
Игорь М
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.07.2010
Сообщения: 55
|
"roman" wrote:
"Vandrizm" wrote:
Т.к. штатных средств не нашел, то добавил возможность менять порядок слов для двух регистровых параметров в контроллере ModBus.
Помощь не читали:
Пример:
— "R_i4:300,400:r" — получить int32 из регистров 300 и 400;
Для типа float такого нет. Из-за этого в принципе и добавил.
|
Сообщение создано: 09. 06. 2012 [09:31]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
|
"Vandrizm" wrote:
Для типа float такого нет. Из-за этого в принципе и добавил.
Для float есть так-же.
Не нужно примеры рассматривать дословно!