Сообщение создано: 24. 05. 2011 [18:43]
|
Osipetka
Пётр Осипенко
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 27.03.2011
Сообщения: 27
|
Имеются 5 приборов на одной лини RS485 и "общающееся" по протоколу Modbus. Так как алгоритм работы с даными приборами довольно заковыристый запросы формирую и разбираю ответы "вручную". Обработка одного контроллера вынесена в отдельную функцию которая обрабатывается минут 5. На основе этой функции созданы 5 контроллеров JavaLikeCalc. Возможно ли паралельное исполнение функций этих контроллеров? Сейчас этого я не наблюдаю. Даже запуск их возможен только поочерёдный (тоесть второй контроллер не запустиш пока не отработает первый)...
|
Сообщение создано: 24. 05. 2011 [21:13]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
|
Отдельные контроллеры JavaLikeCalc и исполняются параллельно. Проблема в том, что параллельная работка в рамках одного последовательного интерфейса в принципе невозможна!
И они по очереди ожидают освобождения исходящего транспорта.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Сообщение создано: 24. 05. 2011 [22:02]
|
Osipetka
Пётр Осипенко
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 27.03.2011
Сообщения: 27
|
спасибо за терпимость
|
Сообщение создано: 25. 05. 2011 [15:57]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
|
"Osipetka" wrote:
Имеются 5 приборов на одной лини RS485 и "общающееся" по протоколу Modbus. Так как алгоритм работы с даными приборами довольно заковыристый запросы формирую и разбираю ответы "вручную". Обработка одного контроллера вынесена в отдельную функцию которая обрабатывается минут 5.
Что-то там определённо неправильно.
Это какой-же медленный канал и огромные запросы должны быть что-бы получить 5минут!
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|