Сообщение создано: 25. 01. 2016 [08:56]
|
ANDMAN
Андрей Баковкин
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 22.10.2015
Сообщения: 17
|
Собственно задача: Есть аналоговый сигнал AI_1, значение которого нужно архивировать по-секундно с глубиной архива 30 дней и архивировать по-минутно с глубиной архива 5 лет.
Создал два архиватора значений:
![http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/189cf29aefab551b3de4140e88e826e6.png http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/189cf29aefab551b3de4140e88e826e6.png](http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/189cf29aefab551b3de4140e88e826e6.png)
![http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/8c8c31925086cec074307b070c5be441.png http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/8c8c31925086cec074307b070c5be441.png](http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/8c8c31925086cec074307b070c5be441.png)
Указал архивировать параметр AI_1:
![http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/3f0836909ef7fd31ef7034970de04b35.png http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/3f0836909ef7fd31ef7034970de04b35.png](http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/3f0836909ef7fd31ef7034970de04b35.png)
Настроил архив значений:
![http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/e4cb5a4213fa3cdd3b81678d9eaf640e.png http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/e4cb5a4213fa3cdd3b81678d9eaf640e.png](http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/e4cb5a4213fa3cdd3b81678d9eaf640e.png)
Теперь хочу посмотреть минутный и секундный архивы:
![http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/ec4f11c8fca1ad5fee0d25b79c26718b.png http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/ec4f11c8fca1ad5fee0d25b79c26718b.png](http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/ec4f11c8fca1ad5fee0d25b79c26718b.png)
![http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/d8c8426417567832f91d0a9baee7145d.png http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/d8c8426417567832f91d0a9baee7145d.png](http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/01/d8c8426417567832f91d0a9baee7145d.png)
И тут почему то в секундном архиве есть значения, а в минутном нет.
Почему так?
|
Сообщение создано: 25. 01. 2016 [12:04]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3751
|
"ANDMAN" wrote:
Почему так?
Читаем всплывающую подсказку для поля "Период архивирования" и его нулевого значения!
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Сообщение создано: 25. 01. 2016 [12:18]
|
ANDMAN
Андрей Баковкин
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 22.10.2015
Сообщения: 17
|
"roman" wrote:
Читаем всплывающую подсказку для поля "Период архивирования" и его нулевого значения!
Читал, и на сколько я понял это период, с которым значения параметров записываются в архив.
С самого начала я в секундный архив ставил 60 сек, а в минутный 600 сек.
Только всё равно минутный архив не работал, это уже потом я значения там обнулил.
|
Сообщение создано: 25. 01. 2016 [12:24]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3751
|
"ANDMAN" wrote:
С самого начала я в секундный архив ставил 60 сек, а в минутный 600 сек.
Только всё равно минутный архив не работал, это уже потом я значения там обнулил.
Просто поставьте его в 60 секунд, для любого архиватора, и данные в архив через это время будут записываться - переноситься с буфера. Т.е. через 60 секунда Вы их там и увидите, первое значение.
И вообще ДемоБД смотрите!
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|