УкраїнськаEnglishmRussian
Вход/Новый
В теме нет новых постов

Интересуют ограничения по скорости обмена и объему данных


Автор Сообщение
Сообщение создано: 13. 02. 2015 [15:22]
Valerius
Валерий Куликов
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.08.2010
Сообщения: 9
Здравствуйте.
У нас имеются объекты, которые мы опрашиваем с частотой 100мсек. ОБъем передаваемых данных достигает 64 КБ/сек по MODBus (RS485, 115200, сборка данных и передача команд идет на несколько объектов).
Работам под виндой, планируем переводить проекты на Линукс.
Скажите пожалуйста, технически/алгоритмически прием, передача, обработка, хранение такого объема данных пойдет на OpenSCADA?

С уважением, Валерий


С уважением, ВВК
Сообщение создано: 13. 02. 2015 [18:01]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3747
"Valerius" wrote:

У нас имеются объекты, которые мы опрашиваем с частотой 100мсек. ОБъем передаваемых данных достигает 64 КБ/сек по MODBus (RS485, 115200, сборка данных и передача команд идет на несколько объектов).
Работам под виндой, планируем переводить проекты на Линукс.
Скажите пожалуйста, технически/алгоритмически прием, передача, обработка, хранение такого объема данных пойдет на OpenSCADA?

Это не объём для OpenSCADA, которая применялась для чтения, хранения и обработки данные с плат УСО на частотах 100 кГц и выше для пары каналов и слабой машинке. Соответственно файловый архив оптимизирован под данные вплоть до периодичности 1 мкс: http://wiki.oscada.org/Doc/FSArch#h86-8

Ну, а выдержка в периодичность 100 мс у меня неоднократно используется на 115200, да и 38400, единственно при расчёте ~5мс на 200 байт по одному каналу можно качнуть до ~40кБ/s.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Сообщение создано: 14. 02. 2015 [17:00]
Valerius
Валерий Куликов
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.08.2010
Сообщения: 9
"roman" wrote:

Это не объём для OpenSCADA, ....


Благодарю за оперативный ответ! Данные радуют.

С уважением, ВВК



51138