УкраїнськаEnglishmRussian
Вход/Новый
В теме много сообщений

[BugFixed] Архивы, Протокол


Автор Сообщение
Сообщение создано: 15. 04. 2014 [06:55]
monia
Олег Намятов
Зарегистрирован(а) с: 21.05.2012
Сообщения: 173

И не должно, если таблицу не удалить, поскольку модуль не проверяет структуры таблицы без ошибок при запросе.


я удалил полностью созданные архиватором таблиц, + пересоздал архиватор в OpenSCADA
и все равно в таблицу записываются 2147483647 вместо отрицательных чисел

скорее всего сам архиватор так записывает отрицательные числа в таблицу,
поскольку изменив тип поля с INT на BIGINT в поле записывается число 4294967293-2^32 = -3
Сообщение создано: 15. 04. 2014 [19:55]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"monia" wrote:

я удалил полностью созданные архиватором таблиц, + пересоздал архиватор в OpenSCADA
и все равно в таблицу записываются 2147483647 вместо отрицательных чисел

Исправлено!


Learn, learn and learn better than work, work and work.



4680