Сообщение создано: 15. 06. 2011 [16:51]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.05.2011
Сообщения: 33
"Maxim" wrote:

Из этой ссылки никак... Вы хоть понимаете, на что ссылаетесь? Я вам дал уже исчерпывающее количество информации и примеров, чтобы разобраться в этом вопросе.


Трудность возникла из-за назначения в шаблоне "IO" как "Публичная константа" и "Атрибут" - "Не атрибут".

При указании переменной "var": "Полный доступ", "Константа" в "Логический уровень" переменная попала на закладку "Атрибут" и ссылки заработали.

Визуальное представление заработало! Три устройства ModBus: Шлюз ModBus TCP GPRS; Slave ModBus rs-485 №1; Slave ModBus rs-485 №2.

Благодарю за терпение!
Вложенный файл

page_parma.png (Тип файла: image/png, Размер: 114.52 килобайт) — 1884 загрузок