УкраїнськаEnglishmRussian
Вход/Новый
В теме нет новых постов

SMH2Gi .


Автор Сообщение
Сообщение создано: 14. 02. 2013 [22:21]
Sasha
Aleksandr Kechin
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 12.02.2010
Сообщения: 13
Поставил OS на 2Gi , работает но там нет модуля WebVision .
Что посоветуете ? Только боюсь, с Toolchain не разберусь.
Спасибо.
Сообщение создано: 15. 02. 2013 [08:17]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"Sasha" wrote:

Поставил OS на 2Gi , работает но там нет модуля WebVision .

Да, там нет модулей, которым нужна библиотека LibGD2.

"Sasha" wrote:

Что посоветуете ?

Собирайте или заказывайте сборку библиотеки LibGD2. Проблема в том, что LibGD2 тянет за собой ещё ветвь библиотек: libpng, libjpeg, libfontconfig, libfreetype, libexpat, ...

Которых нет на SMH2Gi, которые тоже нужно собирать и которые могут подтянуть ещё ряд библиотек.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Сообщение создано: 21. 08. 2013 [16:52]
telem
Валерий Рябов
Зарегистрирован(а) с: 21.08.2013
Сообщения: 3
"Sasha" wrote:

Поставил OS на 2Gi , работает.

Подскажите, пожалуйста, новичку (и в Linux и в OpenSCADA) как правильно установить OpenSCADA на SMH2Gi и привязать 2Gi к SCADA. Установил на 2Gi сборку ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/PLC/Segnetics-SMH2Gi/SMH2Gi-OpenSCADA_0.8.0.7-root.tgz, в ней не оказалось модуля DAQ.SMH2Gi, взял модуль из ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/PLC/Segnetics-SMH2Gi/SMH2Gi-OpenSCADA_0.8.1-root.tgz. Установил на ПК OpenSCADA из образа: ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/0.8.0/ALTLinux/Live/ALTLinux_6-OpenSCADA_0.8.0.7-TDE_3.5.13.2-i586-LiveCD_USB.iso, но в OpenSCADA тоже не оказалось модуля SMH2Gi. Как мне добавить этот модуль в OpenSCADA? Копированием в /usr/lib/openscada файла "daq_SMH2Gi.so" не получается, недостаточно прав. Выходит, что поддержка 2Gi была только в рамках проекта "автоматизированной системы управления вакуумной технологической установкой" и в OpenSCADA прямой поддержки нет?
Сообщение создано: 21. 08. 2013 [17:29]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"telem" wrote:

Установил на 2Gi сборку ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/PLC/Segnetics-SMH2Gi/SMH2Gi-OpenSCADA_0.8.0.7-root.tgz, в ней не оказалось модуля DAQ.SMH2Gi, взял модуль из ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/PLC/Segnetics-SMH2Gi/SMH2Gi-OpenSCADA_0.8.1-root.tgz.

Модуль из рабочей версии (0.8.1) не будет работать на стабильной (0.8.0), поскольку бинарная совместимасть обеспечивается только в рамках стабильной версии. Просто целиком и полностью ставьте ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/PLC/Segnetics-SMH2Gi/SMH2Gi-OpenSCADA_0.8.1-root.tgz .

"telem" wrote:

Установил на ПК OpenSCADA из образа: ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/0.8.0/ALTLinux/Live/ALTLinux_6-OpenSCADA_0.8.0.7-TDE_3.5.13.2-i586-LiveCD_USB.iso, но в OpenSCADA тоже не оказалось модуля SMH2Gi.

А там он и не нужен, поскольку LiveDisk это x86, а SMH2Gi это ARM и на PC железа для этого модуля нет.

"telem" wrote:

Выходит, что поддержка 2Gi была только в рамках проекта "автоматизированной системы управления вакуумной технологической установкой" и в OpenSCADA прямой поддержки нет?

Вовсе нет, просто этот модуль добавлен в рабочей версии 0.8.1 и не бекпортирован в 0.8.0 LTS, поскольку я смысла в этом не вижу.
Повторю ещё раз. ставьте на SMH2Gi архив SMH2Gi-OpenSCADA_0.8.1-root.tgz и всё будет нормально!

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Сообщение создано: 22. 08. 2013 [09:47]
telem
Валерий Рябов
Зарегистрирован(а) с: 21.08.2013
Сообщения: 3
"roman" wrote:

"telem" wrote:

Установил на ПК OpenSCADA из образа: ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/0.8.0/ALTLinux/Live/ALTLinux_6-OpenSCADA_0.8.0.7-TDE_3.5.13.2-i586-LiveCD_USB.iso, но в OpenSCADA тоже не оказалось модуля SMH2Gi.

А там он и не нужен, поскольку LiveDisk это x86, а SMH2Gi это ARM и на PC железа для этого модуля нет.

Спасибо за ответ. Дело в том, что в навигаторе конфигуратора OpenSCADA я ожидал увидеть модуль: Data acquisition>Module:>Segnetics SMH2Gi, как показано на картинках в разделе "Модуль подсистемы “Сбор данных” <SMH2Gi>" http://wiki.oscada.org/Doc/SMH2Gi?v=jxz#using/vacuumprocunit, а его там не оказалось. Так и должно быть? Как добавить модуль Segnetics SMH2Gi чтобы он появился в навигаторе?
Сообщение создано: 22. 08. 2013 [10:49]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"telem" wrote:

Дело в том, что в навигаторе конфигуратора OpenSCADA я ожидал увидеть модуль: Data acquisition>Module:>Segnetics SMH2Gi, как показано на картинках в разделе "Модуль подсистемы “Сбор данных” <SMH2Gi>" http://wiki.oscada.org/Doc/SMH2Gi?v=jxz#using/vacuumprocunit, а его там не оказалось. Так и должно быть? Как добавить модуль Segnetics SMH2Gi чтобы он появился в навигаторе?

Не модуль в навигаторе добавить, а подключиться к станции OpenSCADA на контроллере. В случае со скринами по ссылке я просто поменял адрес, пользователя ("root") и пароль ("openscada") для "Loop" здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy/part4/files?get=subsys_tr_sub.png

Также можно подключится к Web-интерфейсу OpenSCADA на контроллере, через "http://PLCAddrOrIP:10002".

Естественно OpenSCADA на контроллере нужно запустить или перегрузить после распаковки её архива там, в корне!

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Сообщение создано: 22. 08. 2013 [16:18]
telem
Валерий Рябов
Зарегистрирован(а) с: 21.08.2013
Сообщения: 3
"roman" wrote:

...Также можно подключится к Web-интерфейсу OpenSCADA на контроллере, через "http://PLCAddrOrIP:10002".
Естественно OpenSCADA на контроллере нужно запустить или перегрузить после распаковки её архива там, в корне!

Роман, спасибо Вам огромное за помощь. На этом этапе все получилось.



12095