Сообщение создано: 07. 08. 2013 [12:46]
|
dell
Путин Краб
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 09.04.2013
Сообщения: 28
|
Хочу читать из архива, каким же образом это сделать?
Если отправите в демо БД, то скажу, что там таких функций нет! Это узнано следующим образом: конвертируем 2 демо БД в файл *.sql, открываем редактором, используем поиск, нету.
Если отправите читать документацию, то возникает вопрос: как это интерпретировать? Вот
В чем измеряется параметр btm и etm? Правильно ли написана следующая строка:
Text1_text =messGet(123,1400000000,"example",0,"soob")[0] ;
Для получения одного из параметров возвращаемого массива. По методу length() возвращает 0. Сообщения в БД точно есть.
|
Сообщение создано: 07. 08. 2013 [13:14]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
|
"dell" wrote:
Если отправите в демо БД, то скажу, что там таких функций нет! Это узнано следующим образом: конвертируем 2 демо БД в файл *.sql, открываем редактором, используем поиск, нету.
Нет, ибо там она и не нужна была.
"dell" wrote:
Если отправите читать документацию, то возникает вопрос: как это интерпретировать? Вот
Так как и написано: передаёте аргументы и обрабатываете результирующий объект.
"dell" wrote:
В чем измеряется параметр btm и etm? Правильно ли написана следующая строка:
В секундах, от эпохи UNIX.
"dell" wrote:
Text1_text =messGet(123,1400000000,"example",0,"soob")[0] ;
Для получения одного из параметров возвращаемого массива. По методу length() возвращает 0.
Естественно:
- вызов некорректен, как вызывать написано в начале указанного документа: http://wiki.oscada.org/Doc/FLibSYS#h378-2
- время от эпохи UNIX, а 123 это всё что там будет
- лучше время не в константе брать, а от текущего time() или сборку mktime().
Лучше используйте messGet() отсюда: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-13
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|