Сообщение создано: 05. 05. 2011 [12:12]
gsxr
Андрей Ехлаков
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 03.03.2010
Сообщения: 58
Создал контроллер SNMP клиенте. Создал параметр. Независимо от того, что внесено в "Список OID" - openscada считывает все дерево переменных и отображает его на вкладке Атрибуты.

Это нормально? Как тогда считать одну конкретную переменную?
Сообщение создано: 05. 05. 2011 [13:24]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"gsxr" wrote:

Это нормально? Как тогда считать одну конкретную переменную?

Ненормально.
Исправлено.
Теперь атрибуты параметра очищаются при его включении. Соответственно после редактирования списка OID и для обновления атрибутов нужно параметр выключит-включить, как везде.

Learn, learn and learn better than work, work and work.



20312