Сообщение создано: 16. 05. 2019 [08:35]
Alex-nt
Алексей Кропачев
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 18.11.2016
Сообщения: 12
Добрый день !

Версия SCADA 1+r2617
Проверено на 3-х разных сборках (OpenSUSE Leap 15.0, Debian 9, Armbian для A20-OlinuXino-MICRO ) и разных проектах (в т.ч DemoDB).

1. Создаю контроллер и параметр с шаблоном DevLib.OWEN
JAVASCRIPT
LogicLevel->testOWEN->trm138addr0

2. Атрибуты шаблона
JAVASCRIPT
0:read:f:r:ch0:ch0
1:read:f:r:ch1:ch1
2:read:f:r:ch2:ch2
3:read:f:r:ch3:ch3
4:read:f:r:ch4:ch4
5:read:f:r:ch5:ch5
6:read:f:r:ch6:ch6
7:read:f:r:ch7:ch7


Включаю, вижу данные с прибора. Всё хорошо, так как должно быть.

4. Добавляю в контроллер параметр на шаблоне base.anUnif
При наборе адреса для линковки атрибута
JAVASCRIPT
ch0

выбор заканчивается на
JAVASCRIPT
LogicLev.testOWEN.trm138addr0

т.е. атрибуты не появляются.
Если "руками" дописать
JAVASCRIPT
.ch0

и нажать "Enter", строка выглядит так
JAVASCRIPT
LogicLev.testOWEN.trm138addr0 (+)

Т.е. линковка проходит, данные обрабатываются, но нет имени атрибута.

Такое же поведение было в более ранних версиях SCADA при конфигурировании
"Транспортные протоколы->Modbus". (Конфигурировал преобразователь протокоов OWEN->ModbusRTU)
После очередного обновления пропало.


За шаблон OWEN большое человеческое спасибо ! Очень выручает ! :D
Сообщение создано: 16. 05. 2019 [08:48]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"Alex-nt" wrote:

Т.е. линковка проходит, данные обрабатываются, но нет имени атрибута.

Не ошибка, всегда так было, читаем документацию и смотрим на опцию "Показывать только атрибуты"!

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Сообщение создано: 16. 05. 2019 [08:52]
Alex-nt
Алексей Кропачев
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 18.11.2016
Сообщения: 12
Спасибо, понял, исправлюсь :D



1715