УкраїнськаEnglishmRussian
Вход/Новый
В теме много сообщений

[BugWrong] OPC-UA запись атрибута


Автор Сообщение
Сообщение создано: 10. 01. 2013 [18:40]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"Vasili" wrote:

Буду пытаться самостоятельно разобраться с OPC-UA и с кодом OpenSCADA.

Добавил функцию отображения диагностической информации по источникам данных DAQ, во вкладке "Сообщения" объекта контроллера.
Для DAQ.OPC_UA добавил печать ошибок-диагностики, т.е. ошибку записи и т.д. там можно теперь увидеть.
Позже включу печать дампов посылок OPC_UA, при уровне сообщений "Отладка (0)".

Learn, learn and learn better than work, work and work.



6703