Сообщение создано: 07. 02. 2017 [15:32]
|
AlexPTE
Алексей Ильин
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.07.2014
Сообщения: 26
|
Добрый день Роман.
При попытке загрузить конфигурационный файл сети контроллеров Контар не дает выбрать серийны номер ПЛК. Как я понял, он файл не подключил.
Файл с сетью из 9 контроллеров xml - около 9 тыс. строк.
Я пробовал обрезать файл. Конфига с > 3 тыс строк подхватывает, а >4 тыс уже нет.
xml файл на обменнике
https://yadi.sk/d/aZ5E5kVx3DM2dU
Openscada 0.9+r2465
Ubuntu 16.04.1 LTS Linux alex 4.4.0-62-generic #83-Ubuntu SMP Wed Jan 18 14:10:15 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
С Уважением,
Алексей.
|
Сообщение создано: 07. 02. 2017 [16:21]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
|
"AlexPTE" wrote:
При попытке загрузить конфигурационный файл сети контроллеров Контар не дает выбрать серийны номер ПЛК. Как я понял, он файл не подключил.
Файл с сетью из 9 контроллеров xml - около 9 тыс. строк.
Я пробовал обрезать файл. Конфига с > 3 тыс строк подхватывает, а >4 тыс уже нет.
Не ошибка, а ограничение на загрузку таких файлов размером не более 100000 байт!
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Сообщение создано: 06. 03. 2017 [08:57]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
|
"roman" wrote:
Не ошибка, а ограничение на загрузку таких файлов размером не более 100000 байт!
2017-02-11 Roman (stable)
- DAQ.AMRDevs: The configuration's file size limit for Kontar source set to USER_FILE_LIMIT(1048576 byte).
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|