УкраїнськаEnglishmRussian
Вход/Новый
В теме нет новых постов

[BugWrong] Не подключает большой конфигурационный файл xml для контроллеров Контар


Автор Сообщение
Сообщение создано: 07. 02. 2017 [15:32]
AlexPTE
Алексей Ильин
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.07.2014
Сообщения: 26
Добрый день Роман.

При попытке загрузить конфигурационный файл сети контроллеров Контар не дает выбрать серийны номер ПЛК. Как я понял, он файл не подключил.
Файл с сетью из 9 контроллеров xml - около 9 тыс. строк.
Я пробовал обрезать файл. Конфига с > 3 тыс строк подхватывает, а >4 тыс уже нет.

xml файл на обменнике

https://yadi.sk/d/aZ5E5kVx3DM2dU

Openscada 0.9+r2465
Ubuntu 16.04.1 LTS Linux alex 4.4.0-62-generic #83-Ubuntu SMP Wed Jan 18 14:10:15 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

С Уважением,
Алексей.
Сообщение создано: 07. 02. 2017 [16:21]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"AlexPTE" wrote:

При попытке загрузить конфигурационный файл сети контроллеров Контар не дает выбрать серийны номер ПЛК. Как я понял, он файл не подключил.
Файл с сетью из 9 контроллеров xml - около 9 тыс. строк.
Я пробовал обрезать файл. Конфига с > 3 тыс строк подхватывает, а >4 тыс уже нет.

Не ошибка, а ограничение на загрузку таких файлов размером не более 100000 байт!

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Сообщение создано: 06. 03. 2017 [08:57]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"roman" wrote:

Не ошибка, а ограничение на загрузку таких файлов размером не более 100000 байт!

2017-02-11 Roman (stable)
- DAQ.AMRDevs: The configuration's file size limit for Kontar source set to USER_FILE_LIMIT(1048576 byte).

Learn, learn and learn better than work, work and work.



1801