УкраїнськаEnglishmRussian
Вход/Новый
В теме нет новых постов

[BugFixed] Не обновление значений регистров


Автор Сообщение
Сообщение создано: 22. 04. 2011 [07:28]
krab22
Константин Фомин
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 22.04.2009
Сообщения: 20
Оторвал устройство от порта
В транспортном протоколе, в логе, идет ошибка. В Контроллере регистры сохранили прошлое значение и ошибка 0
Почему?
Сообщение создано: 22. 04. 2011 [07:39]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
Не ошибка.

У меня нет такой проблемы. Почему?

Потому что у Вас в корне неправильное понимание последовательных интерфейсов: http://oscada.org/ru/forum/posts/otslezhivanie_oshibok/otchet_protokola_modbus/

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Сообщение создано: 11. 05. 2011 [11:05]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
Похоже это было данная проблема: http://oscada.org/ua/forum/posts/otslezhivanie_oshibok/perekhod_s_070_na_071
Однако в виду не конструктивного подания предыдущих проблем автора этого сообщения, на волне эмоций, проблема не была должным образом рассмотрена.
За что прошу прощения!

Ошибка исправлена.

Learn, learn and learn better than work, work and work.