1. На первой станции в логическом уровне создаем контроллеры с параметрами и атрибутами, запускаем.
2. На второй станции настраиваем DAQGate на логический уровень первой станции, запускаем.
3. На второй станции все параметры и атрибуты отображаются.
4. Останавливаем обе станции.
5. Запускаем сначала вторую (с DAQGate), а потом первую. Либо запускаем вторую станцию, когда в первой контроллеры/параметры логического уровня отключены.
6. Во второй в DAQGate видим только параметры без атрибутов.

Перезапуск контроллера DAQGate не помогает, только перезапуск станции (либо модуля).
Сообщение создано: 16. 05. 2015 [13:32]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
"fido_max" wrote:

6. Во второй в DAQGate видим только параметры без атрибутов.

Как минимум ID, NAME там будут.

"fido_max" wrote:

Перезапуск контроллера DAQGate не помогает, только перезапуск станции (либо модуля).

Ждем времени повторной синхронизации или ставим его не в 0 и ждем то что поставили.
Там единственная особенность в том, что он пересинхронизацию не делает при старте для уже синхронизированных параметров, с целью оптимизации и избежания возможных сложностей.

Не ошибка!