Сообщение создано: 11. 12. 2018 [17:26]
|
sonder
Олександр Клюшин
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 24.12.2009
Сообщения: 47
|
Если сконфигурировать атрибут логического параметра контроллера модбас на чтение бита входа (CI:X), то через интерфейс информация читается, счетчик успешных чтений увеличивается, но атрибуту значение не присваивается (всегда <EVAL>)
Вложенный файл
St.db (Тип файла: application/octet-stream, Размер: 116 килобайт) — 2079 загрузок
|
Сообщение создано: 11. 12. 2018 [17:41]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
|
"sonder" wrote:
Если сконфигурировать атрибут логического параметра контроллера модбас на чтение бита входа (CI:X), то через интерфейс информация читается, счетчик успешных чтений увеличивается, но атрибуту значение не присваивается (всегда <EVAL>)
DemoDB, ModBus.testTCP.testLog от шаблона base.codeState, вход установлен в "C:3".
=> корректно читается.
Следовательно — не ошибка.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
Вложенный файл
ModBusRead.png (Тип файла: image/png, Размер: 72.12 килобайт) — 2081 загрузок
|
Сообщение создано: 11. 12. 2018 [18:15]
|
sonder
Олександр Клюшин
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 24.12.2009
Сообщения: 47
|
Койлы читаются действительно корректно, но про этот тип данных ничего и не говорилось выше, ошибка когда биты входа (input registers) CI...
[Сообщение редактировалось 1 раз(а), в последний раз 11.12.2018 в 18:15.]
|
Сообщение создано: 11. 12. 2018 [18:30]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 3750
|
"sonder" wrote:
Койлы читаются действительно корректно, но про этот тип данных ничего и не говорилось выше, ошибка когда биты входа (input registers) CI...
Исправлено!
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|