EnglishРусскийУкраїнська
В теме много сообщений

Руководство по быстрому старту


Автор Сообщение
Сообщение создано: 17. 06. 2010 [13:50]
Aleksey
Попков Алексей
Contributor
Зарегистрирован(а) с: 31.07.2008
Сообщения: 321
"aNdrOS" wrote:

"Aleksey" wrote:

Вот это действительно высший пилотаж. +1

Off: Алексей, не вижу основания для сарказма. Я новичок как в общении с OpenScada, так и со скадами вообще и признаю это. Вам -- опытным пользователям и разработчикам системы, наоборот, имеет смысл прислушиваться к неофитам, так как наши порой глупые и очевидные (как вам кажется) вопросы позволяют выявить острые углы и препятствия, возникающие при освоении. Совместными усилиями мы вполне можем сделать документацию более понятной и позволить существенно сократить время адаптации пользователей к новой для них системе.

Да Я даже и не думал сарказмировать. "сарказмировать" - интересно такое слово есть icon_biggrin.gif
Про запись вручную связей по путям из конфигуратора, я даже об этом не подумал. Просто удивился как тут combox не заметен.
А прислушиваться всегда есть резон, из этого вытикает что-то более массивное.


Совместными усилиями мы вполне можем сделать документацию более понятной и позволить существенно сократить время адаптации пользователей к новой для них системе.

Согласен полностью.
Сообщение создано: 17. 06. 2010 [13:56]
aNdrOS
Андрей
Зарегистрирован(а) с: 07.05.2010
Сообщения: 89
"Aleksey" wrote:

Просто удивился как тут combox не заметен.

Могу даже больше сказать, что я сначала сам ковырялся с параметрами, потом еще несколько вечеров независимо от меня потратил мой коллега и он сказал, что выпадающий список случайно обнаружил.icon_biggrin.gif Потом, когда он рассказал мне, то я и сам удивился, что все просто оказывается. До этого я абсолютно не замечал этот треугольник (может быть потому что не знал, что его нужно искать). Так что думаю здесь уже некоторая тенденция наблюдается.
"Aleksey" wrote:

Согласен полностью.

Взаимопонимание это хорошо.
Сообщение создано: 17. 06. 2010 [16:28]
Aleksey
Попков Алексей
Contributor
Зарегистрирован(а) с: 31.07.2008
Сообщения: 321
"aNdrOS" wrote:

Могу даже больше сказать, что я сначала сам ковырялся с параметрами, потом еще несколько вечеров независимо от меня потратил мой коллега и он сказал, что выпадающий список случайно обнаружил.icon_biggrin.gif Потом, когда он рассказал мне, то я и сам удивился, что все просто оказывается. До этого я абсолютно не замечал этот треугольник (может быть потому что не знал, что его нужно искать). Так что думаю здесь уже некоторая тенденция наблюдается.

Вся OpenSCADA требует внимание к мелочам. )
Сообщение создано: 28. 11. 2011 [01:20]
andrey-sw
Андрей Сычев
Зарегистрирован(а) с: 10.12.2008
Сообщения: 21
В быстром старте
(Рис. 5.3.2.19. Результирующий вид вкладки обработка виджета "elCooler" библиотеки "KM 101".)

Ti_arg0val = Ti;
To_arg0val = To;

ev_wrk = ev_rez = "";
off = 0;
while(true)
{
ev_wrk = Special.FLibSYS.strParse(event,0,"\n",off);
if(ev_wrk == "") break;
if(ev_wrk == "ws_CombChange:/cw") Cw = cw_value;
else ev_rez += ev_wrk+"\n";
}
cw_value = Cw;
cooler2_speed = Cw/5;

Не совсем понял две первые строки, интуитивно понятно что по имени Ti_arg0val осуществляется доступ к аргументу arg0val вложенного виджета Ti, но довольно странным на мой взгляд образом... В первый момент я Ti_arg0val принял за обычную переменную... И что будет если я явно определю одноимённую переменную, как в таком случае обратися arg0val вложенного виджета Ti. В документации я как то не нашел принципов формирования таких идентификаторов... Поясните пажалуйста.
Сообщение создано: 28. 11. 2011 [08:52]
roman
Roman Savochenko
Contributor
Developer
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 12.12.2007
Сообщения: 1460
http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine#h668-12

Учиться, учиться и учиться лучше чем работать, работать и работать.
Сообщение создано: 28. 11. 2011 [11:21]
andrey-sw
Андрей Сычев
Зарегистрирован(а) с: 10.12.2008
Сообщения: 21
Вроде и читал, но бегло... и пропустил строчку-

Если в колонке "Обработка" стоит true, то в вычислительной процедуре становится доступной переменная {идентификатор виджета}_{идентификатор строки}, например cw_value.


Спасибо что ткнули носом.



1619