| Автор | Повідомлення |
|---|---|
|
Повідомлення створено: 25. 01. 2012 [10:49]
|
|
|
slimjack
Евгений Худой
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 24.01.2012
Повідомлення: 2
|
Описание проблемы. При архивировании значений атрибутов (вещественный тип) параметров контроллеров модулей LogicLev и JavaLikeCalc не удается достичь времени дискретизации в архиве менее 1 с (требуется 0.1с). Настройки OpenSCADA 1. Настройки контроллера JavaLikeCalc - snapshot1.png (на картинке не видно, но фактическое затраченное время - 21 мс) Этот контроллер получает данные из сети 2. Настройки контроллера LogicLev - snapshot2.png Этот контроллер обрабатывает данные контроллера JavaLikeCalc. Архивируются результаты работы именно этого контроллера (LogicLev) 3. Настройки архиватора - snapshot3.png 4. Настройки архива - snapshot4.png 5. Содержимое буфера архива - snapshot5.png На последнем слайде показано содержимое буфера архива (в самом архиве то же самое). Как видно, записи в буфере идут действительно с заданным периодом 0.1 с, но полезные записи идут с периодом 1 с. Меньшего периода достичь не удалось. При архивировании значений из контроллера модуля «Сбор данных системы» (при тех же настройках архиватора и архива) удается получить архив с полезными данными с интервалом 0.1 с. Если я что-то делаю неправильно, подскажите, пожалуйста, где почитать. [Повідомлення редагувалось 2 раз(ів), останній раз 25.01.2012 в 10:51.] |
|
Повідомлення створено: 25. 01. 2012 [11:27]
|
|
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3797
|
"slimjack" wrote: 4. Настройки архива - snapshot4.png Установите пассивный атрибут параметра! Хотя наверное нужно установить "Период получения данных" в 100, здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy/part4/files?get=subsys_arch_val.png , поскольку вычислители DAQ.LogicLev и DAQ.JavaLikeCalc не работают в режиме пассивного архивирования. Про разницу читаем здесь http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h827-7 , на предмет: Источник — указывает на тип и адрес источника. Тип источника указывается из списка: "Пассивный", "Пассивный атрибут параметра" или "Активный атрибут параметра". Пассивный архив не имеет ассоциированного источника значений; данные в такой архив источник передаёт самостоятельно. Типы с атрибутом параметра в поле адреса указывают на параметр подсистемы "Сбор данных" как источник. Пассивный атрибут параметра направляет данные в архив самостоятельно с собственным периодом сбора данных. Активный атрибут параметра опрашивается задачей архивирования этой подсистемы. Не ошибка! Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
|
Повідомлення створено: 25. 01. 2012 [12:10]
|
|
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
Зареєстрован(а) с: 12.12.2007
Повідомлення: 3797
|
"roman" wrote: Про разницу читаем здесь http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h827-7 , на предмет: Источник — указывает на тип и адрес источника. Тип источника указывается из списка: "Пассивный", "Пассивный атрибут параметра" или "Активный атрибут параметра". Пассивный архив не имеет ассоциированного источника значений; данные в такой архив источник передаёт самостоятельно. Типы с атрибутом параметра в поле адреса указывают на параметр подсистемы "Сбор данных" как источник. Пассивный атрибут параметра направляет данные в архив самостоятельно с собственным периодом сбора данных. Активный атрибут параметра опрашивается задачей архивирования этой подсистемы. Описание дополнил. Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
|
Повідомлення створено: 25. 01. 2012 [12:14]
|
|
|
slimjack
Евгений Худой
Автор теми
Зареєстрован(а) с: 24.01.2012
Повідомлення: 2
|
Спасибо! Помогло. |