Добрый день.
Что можно прочитать из конфигурации Транспорта Сокеты?
Ничего не читается... или делаю не так.
SYS.Transport.Sockets.out_DAQGatetestloop.cfg("addr");
"Выполняется" - можно прочитать или нет?
Попутно вопрос по модулю SQLite...
Использую таблицу своей структуры.
При открытии таблицы из модуля не выводятся значения полей типа REAL, менял на INTEGER - все нормально.
Запросы чтения-записи этих полей работают нормально.
REAL - стандартный тип для SQLite.
В чем может быть проблема?
|
Written on: 21. 04. 2014 [15:35]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
"s-s-n" wrote:
Ничего не читается... или делаю не так.
Или и делайте так!
"s-s-n" wrote:
SYS.Transport.Sockets.out_DAQGatetestloop.cfg("addr");
"Выполняется" - можно прочитать или нет?
Можно, я читаю и пишу, но только ".cfg("ADDR");"
"s-s-n" wrote:
При открытии таблицы из модуля не выводятся значения полей типа REAL, менял на INTEGER - все нормально.
В OpenSCADA исторически используется синоним "DOUBLE", который и обрабатывается.
Learn, learn and learn better than work, work and work.
|
Written on: 22. 04. 2014 [09:10]
|
s-s-n
s-s-n
Topic creator
registered since: 16.08.2011
Posts: 83
|
"roman" wrote:
В OpenSCADA исторически используется синоним "DOUBLE", который и обрабатывается.
Спасибо. Понял.
"roman" wrote:
Можно, я читаю и пишу, но только ".cfg("ADDR");"
"ADDR" - читается...
Но что надо вписать для прочтения "Выполняется"?
ST, st - не хочет...
|
Written on: 22. 04. 2014 [09:24]
|
roman
Roman Savochenko
Moderator Contributor Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3750
|
"s-s-n" wrote:
Но что надо вписать для прочтения "Выполняется"?
ST, st - не хочет...
И не должно, поскольку это не конфигурация а текущее состояние и которое для исходящего транспорта менять не нужно, а для входящего используйте интерфейс управления SYS.cntrReq().