Written on: 02. 03. 2021 [14:57]
dmak
Dmitriy Makukha
Topic creator
registered since: 21.05.2019
Posts: 10
Добрый день, подскажите возможно у кого была подобная ситуация. Подключаю через шлюз РМТ59L по RTU, ни каких реакций нет, скада возвращает (Ошибка:2:Запрошенный адрес недопустим или область запроса очень большая.)
Использую стандартные регистры прибора, RI_f:0x01,0x00:r:p1. В эту же шину подключаю РМТ19 этого же производителя "Элемер", с такими же настройками только слейв адрес другой, и он работает. Создал транспортный протокол с ip шлюза, в модуле модбас выбрал протокол TCP/IP, и адрес слейв устройства. Так же пробовал опрашивать по 4 функции, производители РМТ ничем не смогли помочь, у меня идеи так же закончились, подскажите если кто знает что делать.
P.S. Если РМТ59 отключить от последовательного подключения и напрямую подсоединить через Ethernet то всё работает по 3 функции. Но задача стоит работы через шлюз 7bit modbus proxy
Written on: 03. 03. 2021 [17:34]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
registered since: 03.02.2018
Posts: 29
Понятия
7bit и RTU не согласуются между собой.