registered since: 18.07.2017
Posts: 2
Здравствуйте, дайте пожалуйста пример как считать значение из модуля ввода данных например с адреса IB 0, делаю связь следующим образом:
PLCsim-nettoplcsim-openscada(192.168.100.2:102).
Показывает что соединение активно, не могу разобраться как сделать шаблон и считать данные с входа контроллера.
При выключении plcsim выдает ошибку, значит связь есть.
В мануале не сказано как считать все доступные параметры с контроллера.

0:Запущен. Вызовы с периодом: 1с. Затрачено время: 9.598мкс[0.765мс]. Прочитано 0Б. Записано 0Б. Ошибок подключения 0.


[This article was edited 1 times, at last 18.07.2017 at 17:49.]
Written on: 18. 07. 2017 [19:26]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3742
"Windo" wrote:

Здравствуйте, дайте пожалуйста пример как считать значение из модуля ввода данных например с адреса IB 0, делаю связь следующим образом:
PLCsim-nettoplcsim-openscada(192.168.100.2:102).

Где в документации написано, что можно читать что-то отличное от участков блоков данных (DB)?

"Windo" wrote:

В мануале не сказано как считать все доступные параметры с контроллера.

Читайте внимательно!
!!! Модулем поддерживается адресация только к блокам данных (БД) контроллеров.


Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 19. 07. 2017 [13:00]
isorport
Игорь Сопиков
registered since: 18.07.2017
Posts: 2
Здравствуйте! Есть ли возможность подключиться к S7-300 через USB MPI адаптер? Линукс его распознает из коробки как /dev/ttyUSB0, меняю права на этот сокет chmod 777 /dev/ttyUSB0 и прекрасно дружу с опенскадой как выходной транспорт последов. интерфейса с /dev/ttyUSB0:115200:8N1. Виден даже опрос, но связать его со сбором данных сименс так и не удается.
Written on: 19. 07. 2017 [16:23]
roman
Roman Savochenko
Moderator
Contributor
Developer
registered since: 12.12.2007
Posts: 3742
"isorport" wrote:

Есть ли возможность подключиться к S7-300 через USB MPI адаптер? Линукс его распознает из коробки как /dev/ttyUSB0, меняю права на этот сокет chmod 777 /dev/ttyUSB0 и прекрасно дружу с опенскадой как выходной транспорт последов. интерфейса с /dev/ttyUSB0:115200:8N1. Виден даже опрос, но связать его со сбором данных сименс так и не удается.

Опрос через USB-адаптер в модуле DAQ.Siemens не реализовывался, поскольку у меня не было нормального, а то что было не опознавалось как USB-Serial.
Потенциально это возможно, поскольку библиотека LibnoDave (в основе модуля DAQ.Siemens) имеет такую возможность, но естественно через расширение модуля DAQ.Siemens.

Learn, learn and learn better than work, work and work.
Written on: 20. 07. 2017 [05:19]
isorport
Игорь Сопиков
registered since: 18.07.2017
Posts: 2
Насколько я с ними разобрался, они все сделаны на основе микросхем USB-Serial конверторов (MCP2200,FT232... а также китайские подделки на CH340), поддержка их ядром линукс реализована сравнительно недавно, где то в 2015 году. Очень вероятно, что и Ваши будут определятся в новых ядрах.